[信息产品] 产品底部开孔的防火挡板结构设计方式讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-22 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
# `/ w% E  [, O" g! K
按IEC62368-1 ED3, 底部开孔是在PIS下方直径30mm的无限延伸的圆柱体内的开孔;同时PIS的5度斜线范围内(距离PIS水平距离不超过15mm)的侧面开孔也要符合底部开孔要求。如下图两个图示。
  T( B0 V& x5 i( D. f0 W   
* k$ J/ k" f) `, S1 t4 K+ g+ Q9 A7 r3 t
  A' W  l3 {2 W: G: X
那么,如下图示,对于产品底部的开孔,若通过防火挡板来满足防火要求(挡板和外壳都是V-0), 方案1 和方案2这两种设计,是否可以符合标准要求呢?(方案3和标准图示相同,没有疑问)2 ]: c; z; d! h' ]/ M7 v! g( X2 y
9 r# X+ Q8 b  \  W: l

) U" W& q4 k' |) j+ {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2022-8-21 22:26 | 只看该作者
挡板1和挡板2的位置不算产品底部吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-8-29 08:50 | 只看该作者
你的概念應該是在指 Figure 43 吧
* ~) f# o3 l0 G2 \* v你去讀讀看
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-7-10 14:05 | 只看该作者
我认为是OK的,相当于把PIS源挡住了。但有个问题,这是垂直方向,半空中的这些挡板该怎么固定呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-10-17 08:21 | 只看该作者
學習中!!
$ T. ]1 b* l. S8 D& ?
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2023-10-25 16:44 | 只看该作者
方案1不符合要求,方案2符合
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-12-29 10:52 | 只看该作者
学习学习~
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2024-2-1 08:16 | 只看该作者
學習了!!