广东安规检测
有限公司提供:
如果不是被干涉的话,共模电感瞬间温度高,要么是电流大,要么是散热差,但是后面温度不高,能量守恒,散热差的可能性非常小,所以应该是电流高了,如果电流高,可以拿示波器监视一下启动电流看看, 是不是有电机启动电流大了

点评

没有电机,这个情况在将输入电压调到180V之后就没有出现了,这个是变压器设计的不够合理的原因吗  详情 回复 发表于 2021-7-12 15:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-7-12 15:54 | 显示全部楼层
青梅几时青 发表于 2021-7-12 15:162 s  n- X; h2 I& F
没有电机,这个情况在将输入电压调到180V之后就没有出现了,这个是变压器设计的不够合理的原因吗

+ b0 q/ T2 p1 x" d3 f8 l建议你用示波器监控温度过冲的那个点的电流,这样才能找到问题点,如果电流确实也过冲了,找到过冲的原件,如果电流不过冲,那么就是这个电感的问题。
4 E5 ?2 N; J5 P% y" q& x7 M% S) X0 o- }4 b* \7 v& }
解决问题不要停留在问题的表面,请进行问题的实质调查。

点评

好的,明白,非常感谢  详情 回复 发表于 2021-7-12 16:52