[信息产品] 4943计算电气间隙的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-24 22:37 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位前辈,在电气间隙限值计算时,遇到一个问题:$ `: _4 {  w% F; d- F& O
假设样品的额定电压范围是100-240V,测的的峰值工作电压是540V,根据2.10.3.3,可知电气间隙应该是表2K+表2L。  _1 }6 G2 H! x
我的疑问时,为何在查表2K的时候时查到420V那一行,以420V来分段查的原因时什么。4 k+ @0 q; d% u
谢谢!
- e5 |  m$ U# D) f8 {9 M

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2020-4-25 12:00 | 显示全部楼层
scofieldzhuo 发表于 2020-4-25 07:56
( \) L, r7 y" @7 l" _严谨来说应该是这样:240.1.414=339.36V,然后根据线性内插法算出339.36对应的F B/S R的限值;+ F2 {2 h+ P- u+ K/ _, g$ N3 x$ [
只是那帮家 ...
9 z" H# }: [1 A# J2 _
谢谢。
+ V7 R$ i. Q- k: Z可是我还是没有明白在某个器件的峰值工作电压为540V的时候,为什么表2K查420V这一行的电气间隙而不是查840V这一行,然后再加上表2L。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:07 | 显示全部楼层
安工 发表于 2020-4-25 21:32
) g) W% Y+ E. H' o# v# |  p: P表2L是超出表2K那部分的增加,540V都未超过840V为什么要用840V的?表2L有对应的540V附加的电气间隙,你如果 ...

1 G5 K. S; ^- j( I是啊,反过来想,缺少就好明白了。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:58 | 显示全部楼层
小部66 发表于 2020-4-28 09:170 t% q. `* t& B- M! m" p
这是当时工作组的一个决议可以参考下。
' z: R) i" N  Y
谢谢,
  Q2 \' E/ F% V+ F" c. B是要按照电源电压峰值查表2K。
回复 支持 反对