[IEC标准产品] 通用标准的全断开和微断开是什么区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-5 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于开关、继电器、接触器来讲,这些是什么区别呢?6 \- C; e! K& l. u; t
地板
发表于 2019-12-6 13:36 | 只看该作者
这个打高压应该能测试出来的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-12-6 09:03 | 只看该作者
开关GB 里的定义:助你理解。
& L- G( b7 r" S7 z/ u% S5 _( }微断开: 在长期限暂态过电压情况下,依靠触头开距不达到恰当功能特性的一种断开。& B1 [8 C8 ]5 U0 x) A
完全断开:在长期和短期限暂态过电压以及脉冲耐电压情况下,依靠触头开距不达到恰当功能特性的一种断开,与基本绝缘相当。
' `7 d' g2 U$ y5 Y' h, ?5 L3 g& l* z% D, t. X
短期限暂态过电压:延续时间不超过5s的暂态过电压。超过5s的暂态过电压定义为长期~。  s- f' b4 x( x
暂态过电压:频率为电源频率,延续时间相对较长的过电压。$ L( J" R' G& R/ m! Z0 e$ `6 e
过电压:任何其峰值超过正常运行条件下最高稳态电压相应峰值的电压。- a- W! I6 \: d( x, {# z
脉冲耐电压:在规定条件下不会使绝缘击穿的、规定了波形与极性的脉冲电压最大峰值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-12-5 12:22 | 只看该作者
EN 61058-1里面有定义
回复 支持 反对

使用道具 举报