查看: 1568|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 这样的结构可以吗?

[复制链接]
楼主
发表于 2019-6-12 09:02 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
布线有些粗糙,不过安规方面影响不大;而且电源是有莱茵认证的。9 f: P4 I2 i) ^9 b* ]
只是要注意一下:1 v# v" s9 j# E5 M  H/ r9 S
1. 输入输出电线线径是否在认证范围内(若在范围内,认证时是有考虑电源线拉力测试的)
5 F" m5 L, z6 g/ S0 k* t2. 实际测试下温升,在灯具Ta温度(最大工作温度)下,测试驱动Tc点有没有超限值。
/ c% Q$ \% r0 u* [  ^" m- x& F: C3. 输入线线头接线处理好(这个是电工需要注意的,对产品没什么影响)
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-6-12 09:02 | 显示全部楼层
布线有些粗糙,不过安规方面影响不大;而且电源是有莱茵认证的。3 S6 Z0 `; i; `5 d; u
只是要注意一下:5 x. a9 ^7 d; L$ `! r. p0 B0 Z
1. 输入输出电线线径是否在认证范围内(若在范围内,认证时是有考虑电源线拉力测试的)
: Y9 Y* [2 [8 B9 l( w/ C2. 实际测试下温升,在灯具Ta温度(最大工作温度)下,测试驱动Tc点有没有超限值。8 d  q( H& K9 Y4 {+ @- |0 [
3. 输入线线头接线处理好(这个是电工需要注意的,对产品没什么影响)

点评

第三点可以的话,那所有灯具都不用考虑游离丝了。电工会考虑?  发表于 2019-6-12 09:09
这个TC点温度怎么测?  发表于 2019-6-12 09:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-12 09:38 | 显示全部楼层
Anson-851230 发表于 2019-6-12 09:02
- L4 l# M2 |3 i) |布线有些粗糙,不过安规方面影响不大;而且电源是有莱茵认证的。- _, E5 T6 r( k: g
只是要注意一下:
3 h/ B: ]" @6 u- c3 D0 {1. 输入输出电线线径 ...

3 Q- h1 T% c. w# I% P" p% I2 M& V8 T1. 只要输入线是双重绝缘或加强绝缘,这种结构是可以通过认证的(之前在TUV做过类似的认证),不过好像会加一句类似“在最终安装时考虑”的话
/ {8 d4 d2 C" ]/ H. Q. z2. 就是找到驱动tc点(如果有标出的话)在驱动tc点,用热电偶法测量温度
回复 支持 反对

使用道具 举报