安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 869|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 62368 电容放电时间要求问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-7 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
看到标准里面5.5.2.2里面有
, z! U8 F) q) ^1 z+ TWhere a capacitor voltage becomes ACCESSIBLE upon disconnection of a connector (for example, the MAINS
. [* h* l* G9 [0 ?7 ?3 Hconnector) the ACCESSIBLE voltage measured 2 s after disconnection of the connector, shall comply with:# P6 c+ H+ V; m& V* z- T  x
按文字理解是:如果断开连接器(例如,电网电源连接器)会使电容器电压成为可触及的,则在断开连接器后2s 时测得的可触及电压应该符合以下要求:( M9 b' o( m2 Q4 O2 m

% @# y/ R8 u/ e+ ~% N如果 我的产品没有使用普通插头,而是使用的永久接线方式加空开,或者一些特殊连接器,当断开空开或者拔下连接器的时候,用测试指肯定不会接触到电容电压,是否就不需要考虑放电了?
8 v3 b; U0 U  @, O6 ]/ y还有个问题就是,如果是用空开,但是因为放电时间很长,比如要10分钟,在这过程中,维护人员可能会断开空开去拆线, 也没有要求提供放电时间的警告标识!
/ p1 G. g7 \6 L4 M6 M$ a
7 ~' l7 z! s2 f$ w. H
% |3 F; P: K0 }+ ?6 x: i8 ~1 z5 q5 T  U, j' P) R0 n5 Z% q4 b
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-4 03:48 , Processed in 0.125018 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表