[IEC标准产品] 13.2泄漏电流(接触电流)测试铝箔纸放置位置探讨(ed5.1变化点)

[复制链接]
楼主
发表于 2018-10-19 15:09 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
1. 如果不单独列出来,那classI产品的class II结构也可以直接用simpson 228或类似的电流表直接测,实际不行,还是要用figure 4网络去测试,所以要单列出来
" v: w. ?. M, o! j2 {8 H8 L2. 标准是在不断的完善,4.2版本不管三七二十一全部合在一起用网络测试,5.0版本改为除0类、II类、III产品用网络测试其它产品可以直接用电流表测,5.1版本发现有问题,把II类结构单独拿出来说也要用网络测试
' V& P! ?/ ~: q3 e3. 按照5.1版本的,0I类、I类产品接地金属不用金属箔,直接测试就好了,II类结构部分盖金属箔,0类、II类、III类产品全部用金属箔

点评

今天下午再去查了60990,C-V-C出的ed5.0的分析,等资料: ①按照60990里的接触电流、保护导体电流分类:II类结构是接触电流,而I类器具是保护导体电流。 接触电流的U2最高峰值/500Ω; 保护导体电流是按照6  详情 回复 发表于 2018-10-22 17:08
baicaizfl兄; 关于第1点,对228这个表不是特别了解,但是以前看UL的时候和229-2对比过。 228中说明书的figure3中电路(react档),不就是60990中的图4吗? 228设计的时候针对的是IEC60950来设计的设备,测量出来  详情 回复 发表于 2018-10-22 10:47
总结的针针见血,很赞!  详情 回复 发表于 2018-10-19 22:05
楼上的回答正解!  详情 回复 发表于 2018-10-19 16:41

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
ylgc123 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-10-22 18:01 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2018-10-22 17:08
$ `/ K1 n$ _5 T4 [; l今天下午再去查了60990,C-V-C出的ed5.0的分析,等资料:
9 H3 J( B5 O0 V6 q①按照60990里的接触电流、保护导体电流分类: ...
- a9 H- d, h. H8 }: u' p
哈哈,前面写错了,造成误解了,228完全可以而且应当是一种仪器仪表用来测class II的漏电流,对于class I我是想说毫安表来着

点评

你好,对于I 类器具的可触及绝缘表面还是要用测试网络吧  详情 回复 发表于 2019-11-14 09:18
哈哈哈,那我这个帖子的相关疑问都解决了,非常感谢baicaizfl的解惑  发表于 2018-10-23 08:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-7 22:52 , Processed in 0.115888 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表