[温控温度保险丝热保护器] 动作机制与复位机制请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-27 12:15 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教大神:+ E$ n/ z( @, g4 a  g5 ~: ^' T
4 B# o9 q0 Y0 F" c3 p% G4 D
温控器的自动动作和人工动作是仅仅指温控器断开时候的动作吗?( @. r7 [* k# i1 \. g
; `- \% ?/ z+ p0 y, z! r& t
那非自复位的温控器算不算人工动作呢?
5 B# k/ G. h. \2 t9 M8 o" q- `2 W% g/ c
还是说动作与复位是两回事,可以写自动动作,人工复位这样?
& G9 [: v9 |& D- X1 @6 Q9 e
1 E1 |  x+ C* j, @* v" i7 G谢谢
  x/ ^6 K9 |# M* n6 q+ Y1 p3 O
沙发
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:22 | 显示全部楼层
yxd2008 发表于 2017-5-27 13:56 " f/ F0 E' E; O0 g4 E( m+ q6 p/ P! k
来先看看这两个概念。' _3 a  H7 T5 C; x' P9 S, B- d
自动动作:传输和操作不是由起动引起的激励所产生的自动控制器的动作。
3 h/ _9 K6 E5 w$ l! ?& b5 ?5 h人工动作: ...

9 K5 C: z( m% U9 W+ L5 e谢谢回答,, t' [5 L( w! X* A. t& B

, p5 `" o" U) i8 e  M这样的话自动断开,非自复位的温控器(例如KSD304)也算人工动作吧?