本帖最后由 martin_cheng 于 2017-2-20 18:18 编辑 & J/ r( f  I- {7 m0 c% v

$ j( Z: [2 u. s9 p4 O60598-1的clause 4.8中,规定软线上的开关,如果产品用于极性电源(例如英插)上,且使用的是单极断开(single-pole),则开关必须装在L线上。但该条款并没有直接说明产品用于非极性电源(例如欧插 - 双圆形插脚)上时,必须使用全极断开(multi-pole)的开关。(尽管个人觉得条文的间接说法就是这个意思)0 c8 P0 B) _# u6 o/ G: K) A* L* y* f; b
  K# q9 M0 o( p6 I; s9 L& A& f
之前我给供应商的意见是,英规的灯具,最好也是双极断开的开关,如果一定要用单极开关,则QC必须保证单极开关装在L线上,而欧插的灯具必须使用双极/全极断开的开关。现在的问题是,来了一批欧插的货,可是都是用了单极开关的,我该怎么判?各位大虾给给意见咯。) l9 ^7 s# f; o. B1 z( h) A1 ~
  u) W) _9 U4 E4 Q

& R. A! v0 H8 o3 o) _' A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:13 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2017-2-20 16:41 3 ?6 o( M0 V. W) n+ d2 v8 v+ ?/ s
你不是已经说了要保证在L上么

7 h% [8 e5 P9 [& q有两种配置的灯具,一种是英插,一种是欧插。现在来的这批货是欧插(非极性)的,而开关是单极断开的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:24 | 显示全部楼层
wangjb 发表于 2017-2-20 17:14
1 Z& ?4 v. {, X3 b3 i/ K( Y断L线应该可以

' M+ A. M4 W. d* F/ F: e( p/ V: M+ ~问题是欧插(两圆形插脚)是非极性的,也就是两条线都有可能跟固线(fixed wiring)中的L线连接。因而必须使用双极断开的开关才能保证L线断开?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-2-21 13:57 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2017-2-21 12:00 2 B" h8 R0 c6 v% w' h; ]
Martin, 如果插头不是非极性插头,那么在此规则适用的情况下,开关必须是双极开关,这个是首要条件,必须符 ...

( I- `$ _* S, R我也是这么理解的。! {% [9 O6 `& t/ q6 L
另外,即使是英插,由于工人装配时,很难保证开关都是装在L线上(虽然导线颜色是不一样,但在单调重复的操作下,工人还是有很大几率错装在N线上的)。故我一直是强烈建议使用双极开关的,这样也可以减少这部的QC工作,可是厂商一直以成本有所增加而拒绝。我也是郁闷了,双极开关的成本会比单极开关高很多?

点评

Martin, 个人觉得工厂对成本这一块非常敏感,为了省钱换料的不说,识别LN进行连接还算是常规生产要求了(毕竟法规上也允许)。生产的管控是工厂自己的事情,通过工艺、培训或者设备是可以实现的,例如在后续的工序测  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-2-21 13:59 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2017-2-21 12:21
) M5 G6 a8 P4 s8 Q& u, X对于单极开关,要保证用在火线上,言下之意如果你保证不了,那就用全极断开吧

1 C; t0 F4 q9 L# l/ }& ?9 {  S我也是一直这么理解这个“言下之意”的,可是由于条文不是直接言明,故有点纠结咯。