接地的可靠性要从定性和定量两方面看。
0 ^* k. f2 Q, s3 m+ ~8 C5 H+ X定量检查,就是测试接地电阻。这有具体方法和量值,容易做,也容易判断。% D% ^+ t. D; S! A( I0 V% ?
定性分析要复杂一些,需要经验和对标准更深的理解和一些机械结构方面的知识。如前面讨论有人提到的金属外壳带防护涂层,螺纹连接特别是自攻螺钉做接地是否可靠?这些问题需要对具体结构进行分析,不能一概而论。提醒注意的是,这里(对IEC60335或GB4706)不仅要看“接地措施”,还要认真研究“螺钉和连接”一章,该章对什么是可靠连接有具体要求和说明。 k# T0 o2 I' Q7 A; o. T! u
- O6 h, r. |$ [3 F- D: F! P% k
从楼主给出的图看,如果螺钉和外壳本身也是罗纹连接,接地应该是可靠的;即便外壳内部有防护涂层。
& T# t* }9 ^2 C% |( u$ `如果外壳上是过孔,而又没有中间的齿型垫圈的话,外壳有防护涂层,连接不能算可靠的。
4 o! \: S6 @+ ]! f外壳上是过孔,但紧靠外壳有齿型垫圈,又要看垫圈与涂层的具体情况了,但通常是可以做可靠连接的;尤其像楼主这样的结构,还带有止动螺母。
8 J7 ^5 Q/ e. X: h" v! v F& [# ~1 ?& m- t+ C' k
至于有朋友提到的自攻螺钉,人家判你不合格,请对照一下28章(GB4706,如果适用话;其它产品相信也会有相应条款),看是否符合使用条件。 |
|