7 P! W3 y/ F" E p8 z6 H9 s* ~ L俺之前做过开关电源,但都不带开孔的,当然因为我做的信息类产品不多,所以对于这个开孔的问题一直很困惑,今天看了看那标准真是火了,所以想把这个开孔问题总结总结,总结如下,请各位帮忙指证:
( v* G+ s( h! @/ \0 U$ f
( {- m, _& K) b7 k7 X" [1. 关于顶部和侧面开孔Cl.4.6.1:
, H" G% y9 O4 K a). 在任何方向上的尺寸不大于5mm 的开孔;" R. S+ H" t$ p, P, F/ o6 {
b). 宽度不超过1mm(不管多长)的开孔;
, c" Z, S0 ^' ^/ s8 W: T. V c). 防止外来物垂直进入产品的顶部开孔;+ H( ]& i5 q% B
d). 百叶窗结构的侧面开孔使外部垂直掉落物向外偏离;% F1 r& w3 j) @2 R# l* g
% W9 \/ |0 f; a8 K4 u6 ]" ^7 H5 v e). top or side openings, as shown in figure 4D, that are not located vertically, or within a3 ?# j, }) Q& c0 B3 s
volume V bounded by a 5° vertical projection up to the size of opening L, above bareconductive parts: • at HAZARDOUS VOLTAGE, or
+ M; ?' k" E# |9 |: M; j6 |1 B • which present an energy hazard within the meaning of 2.1.1.5. 关于这一点无法理解.
( | t/ D+ W* H. S; y9 H4 ^0 Q9 C6 D& n7 X2 ?
f). Where a portion of the side of a FIRE ENCLOSURE falls within the area traced out by the 5°angle in figure 4E, the limitations in 4.6.2 on sizes of openings in bottoms of FIRE
& ~7 |5 W. T$ }9 _ENCLOSURES also apply to this portion of the side.. 这个地方是我认为最难理解的: 是否指侧面开孔按图4E的5度角向下投影出来的区域也要满足底部开孔的要求?
$ c) W. J1 V: _0 F
. ]% V0 f6 H: r( V& X- \: X2. 底部开孔:
: \8 s1 s1 a- H; h/ K V, [/ y a). 其本身符合防火防护外壳(见4.2.1)要求的内挡板、屏网或相似的隔挡物下面的任何尺寸的底部开孔;
, e' E+ e- w+ L7 p* l; V3 y b). 在用可燃性等级为V-1 级或HF-1 级材料制造的元器件和零部件下面的底部开孔,每个孔的面积不大于 40mm[sup]2[/sup];( T& } R4 p9 f7 v( v5 G- X
c). 挡板结构符合图4F 的规定;
+ |& [$ e' i7 L e). 防火防护外壳金属底部符合表4C 中任何一行的尺寸限值;
3 ~" `. J7 @( O+ v, a- V f). 金属底部屏网的中心线间距不大于2mm,而且金属丝直径不小于0.45mm.---------屏网间中心线间距是指网线和网线之间的间隔<2mm?$ u5 j* I2 W4 {, B$ S8 X
3 H) ^# `1 w0 G2 r
希望高手们不吝赐教,谢谢! |
|