 楼主| 发表于 2007-7-6 18:45 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
還是要頂頂的
12#
发表于 2007-7-6 21:58 | 只看该作者
引用第10楼bamboolight于2007-07-06 10:12发表的  :
* p: a. k% {  H% ~5 B6 a' ^
0 r6 R% |# ]8 W5 L. W# T& X8 E5 O7 j8 Z6 L) ^0 R5 ^
: t7 A" A1 U+ q" X6 U- o( s1 o
加Y電容,是屏蔽层直接到地吗?% e3 ~" z3 d7 d/ F# v0 H8 u- f

% R. f5 {+ Q, j* G/ W9 E2 Z! j.......
7 v7 m7 e0 ?+ ]2 f, J8 ]
說真的~有樣品可以試試~~. z$ K; T+ P! f5 j
: L" i3 S- h1 ~0 q0 X% o
但是沒東西~我也只能談談理論或可能的方式!
4 Q$ C. I, A2 r) v5 q/ J* I
- x4 q1 e: V0 W真的非常抱歉~因為EMC與LVD差異大不同!
9 B& l& X8 d% B0 J  w+ C  l3 {
% G4 \& T2 L% H% q- V0 \對不起[s:25]
13#
发表于 2008-8-22 12:37 | 只看该作者
注意信号线从机构出来时它屏蔽层与机构的 连接处,360度接触,接触不良好,用导电布垫着试一下。这种频段大部分是由于不同VCC串扰造成的,通过 CABLE带出来的。试着用频谱分析仪在板子上找到它的源头,再加bypass 电容试试。百PF级的一般。
14#
发表于 2008-8-22 16:10 | 只看该作者
提醒一下:有时候模拟地也很差,不妨试试不用屏蔽线,效果是更好还是更差? 如果更好,你的电路板需要把数字地和模拟地断开了;如果更差,则可以考虑加几kpF的共模电容,滤波一下,使得内部30-50MHz的共模电流沿着模拟地回到源头,而不通过屏蔽导线出来游荡。
15#
 楼主| 发表于 2008-8-24 08:29 | 只看该作者
引用第12楼timothy于2008-08-22 12:37发表的  :
8 q. U/ m7 r2 U, j注意信号线从机构出来时它屏蔽层与机构的 连接处,360度接触,接触不良好,用导电布垫着试一下。这种频段大部分是由于不同VCC串扰造成的,通过 CABLE带出来的。试着用频谱分析仪在板子上找到它的源头,再加bypass 电容试试。百PF级的一般。
: h3 V9 J( v% S. E2 B/ k- m
8 f3 N/ K" M$ {. `
这个屏蔽线说实在的很差,很薄的一层铝纸在里面,效果不是很明显。
: P  X" s5 Z+ K& J* i' v, M3 j0 P
# Q$ }8 E1 \: N) N只是家电产品,所以对它要求不高,当然接地还是必须的,我这里采用两端接地
16#
 楼主| 发表于 2008-8-24 08:31 | 只看该作者
引用第13楼emtoni于2008-08-22 16:10发表的  :
" ?2 d0 R6 }1 O) M- v提醒一下:有时候模拟地也很差,不妨试试不用屏蔽线,效果是更好还是更差? 如果更好,你的电路板需要把数字地和模拟地断开了;如果更差,则可以考虑加几kpF的共模电容,滤波一下,使得内部30-50MHz的共模电流沿着模拟地回到源头,而不通过屏蔽导线出来游荡。

$ `7 g2 |3 X8 s8 u* Q9 B/ f" A
1 S. W# E8 T# C. L& _6 N/ Q
) U% q% S6 R) d) D! g# o6 ~数字地跟模拟地加Y电容,的确是好办法。呵呵
17#
发表于 2012-9-8 08:39 | 只看该作者
信号加电容下地,不行信号再串BEAD
18#
发表于 2012-9-9 10:06 | 只看该作者
学习中,支持
19#
发表于 2013-12-24 10:28 | 只看该作者
1. 使用信號連接線材越短越好$ O4 K  n) `$ \
2. 使用隔離線-Shielded Cable
: L6 F/ i% x+ ^3. Shielded Cable拉一條地線出來接地...
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-13 17:41 , Processed in 0.131239 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表