GB7000中3.2.12关于端头标记的问题,在螺口式台灯接线端子处是不是必须要有L、N的标记?5 B+ k* a. U- I. Q7 e: M
沙发
发表于 2016-7-12 11:17 | 只看该作者
1.2.72
7 _  B% [6 ~, t1 Q. b" w( Q——X型连接:软缆或软线可以轻易更换的一种连接方法。
7 [( q1 x$ w7 n+ p——Y型连接:只能由制造商、其代理商或类似有资格的人更换软缆或软线的连接方法。
. a0 m# ]' A* m# u——Z型连接:不损坏或破坏灯具就不可能更换软缆或软线的连接方法。+ T' l9 [# T+ G/ G

& e/ e+ {' @% A2 X2 y标记是必须的,因为这个操作本来就是为了防止接线错误引发不安全情况。
1 t6 v# \. C6 o1 W& R, g' P由于Z型是要破坏才能更换软线的,所以已经除外。( ~% R" `" l  {8 b5 ~* ~
3.2.12甚至也规定了ELV直流连接引线的颜色要求,以防止区分正负极。
8 ]) T# a! y  t( l5 V2 e1 s
( l. Q4 h. v  f1 w- B6 U* o
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-7-13 16:16 | 只看该作者
端子接线,必须要标注LN
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-19 11:02 | 只看该作者
必须要标识LN极性