* v8 E" ?# \4 x" `, Q关于美规电线电缆的基础英语术语, 第一部分:7 Y8 @7 }" Y! v( |7 v
1、wire 单根电线:可以是单股电线(如实心电子线),也可以是平行电源线中的一根电线(如SPT-2);一般只带基本绝缘;举例:支路电路中的电线可以是cable,也可以是wire,但在用于连接灯具的出线盒中,cable需要割开jacket(护套),然后单根的电线就叫做supply wire(支路电路/市电供电电线),也就是N(零线)和L(火线),然后这两根suppy wire就可以连接用于和灯具的电线连接了。" @$ |$ |5 a3 P4 G: i1 S8 i
2、cable 线缆:含两根或者以上单根电线,这些单根电线一起组成一根成品电线,翻译成中文时可用“线缆”来区分。用电器具的电源线都是cable(也可以称作cord)。注意cable和wire的区别。另外,整体含两根wire或者以上的电子线也叫cable。Cord和cable的区别不是很大,但在某些应用中cable指比较大的线。在美国生活里面,power cable一般值连接两个不同部件/产品的东西,如USB cable,而附在产品上的则用cord这个词(其实也包括可拆卸电源线),这和使用习惯有关。, C3 G& X. X3 A% {9 a0 d; [; @
3、conductor 导体 :电线中的用于载流的金属导体,一般为铜和铜合金。a solid conductor就是实心导体,而a stranded conductor就是绞合导体。Conductor其实也泛指带绝缘的导线,而不是单指裸露导体。1 {6 t0 h/ Y7 q9 `( ~
4、strand 绞合金属丝/线:用于绞合制作绞合导体的金属丝、线,a stranded conductor usually cosists of a few strands (绞合导体一般含多根绞合金属丝)。这里讲讲绞线和软线的重合和区分:5 ^& {, M, U* z' d
软线(flexible cord):软线,一般只允许用在产品上,且产品安装完后软线必须是可见的(防止老鼠、昆虫咬坏后不被察觉),否则必须装在线管内。软线必定是绞线,但是里面的芯线是很细那种。: P% q6 g O! f V+ H$ v
硬线(solid conductor):我们家里的固定布线就是硬线,如果里面的铜线是一根就叫单芯线,如果是多根就是绞线。硬线里面的绞线和软线的区别:硬线的绞线里面的铜线更粗,整根线还是硬的,不能摇摆。
9 A2 @/ Z" ]& |$ o) @) z- ?0 }; o G" X: i7 R4 K" H
5、lead 引线: 一般为单根导线,一般至少含基本绝缘,如灯头线(灯座引线)、驱动电源引线、灯具上用于接地的接地线。引线的意思是和某个部件整体连接在一起的,如灯头线和驱动电源输入引线,都是制造商在生产时就安装到该部件,作为该部件整体一部分的零件。而灯具上的有绝缘的(绿或绿黄色)用于接地的电线,也叫做grounding lead。而grounding conductor,则表明这根地线是裸铜线(一般是编织铜线)6、inuslation:绝缘层,就是导线上最里面一层,我们称之为基本绝缘(当然,还有仅仅一层作为加强绝缘的特例)$ W& A, ^. i; @ t! X0 f
7、jacket:外被——附加绝缘,就是导线上最外面的一层。9 L( C6 E- Q, u: h+ D6 Z
8、Sheath:8和上面的6、7都可以打开817标准(或者是1581,应该是这个),查看每个牌号的电源线具体的要求。Sheath就是护套,它的目的是起物理保护的作用。如一些电源线上的编织物,都是保护层,起物理保护的作用。所以,拿到一根电源线,如果是双层皮的,不一定都是双重绝缘线,有可能是基本绝缘+护套。这个护套是用绝缘材料做成的,只起物理作用。近段时间遇到一种美规铁氟龙线就是允许外面加铁氟龙保护层,它是电子线。在它的style page里面可以看到允许添加铁氟龙套管(颜色可以定制)。
4 k0 J1 M! U0 K! E% z4 l$ |
$ H% g; Q" m7 e; X9 J电线电缆的基础英语术语, 第二部分:
* s; s' z# r5 l* _
& k E5 ?& F) g( bflexible cord 软线:适用标准UL 62,是制作电源线的主要部件。9 j' E) e' O6 B1 z' ^. O) Q
power supply cord 电气器具电源线: 适用标准UL 817。当一个电线厂商使用有UL 62的软线,然后适用模具将插头部件成型到软线的一端,则制成了电源线,然后这个电源线就可以申请UL 817了。电源线的必要组成部件:模压成型插头、软线。电气器具电源线可带也可以不带connector。电源线就是常见电器产品上附带的电源线。它是插头+软线(或者再+尾插)组成。
/ v. @0 ^1 {3 C$ b: M% q' ]' i# R0 p+ j. J
cord set 电源线组:适用标准UL 817,它的本质是电源延长线,用于连接到用电器具电源线上。这里讲讲带尾插美规里面Power supply cord和cord set的区别:power supply cord允许带尾插,此时成为可拆卸式电源线,这个时候它的尾插规格是符合NEMA标准或者IEC标准的母插,这个母插叫做器具插头或者器具耦合器,在欧规里它也可以称为cord set,这点和美规有明显区别。当尾插是符合NEMA的常用电气插座规格(想想一下排插的插座规格和对比一下DC连接头的差异)时,这个时候美规是称为cord set的。
% U/ R& y6 m. w6 `/ Z
5 F$ D, k# h9 MCord set分为adapter cord set和extension cord:adapter cord set称为转换线组,即我们常见的电源排插(不考虑安规细节要求)。extension cord称为延长线组。和常见电源排插外观一样,区别仅在于它上面的插口的规格和插头是配对的,插头是公插,插座是母座。这里理解一下cord set的含义,欧规就是带插头的电源线,特别是台湾认证线材就是叫线组。而美规cord set,则是那种尾插有多个头的(就像多头的水管接头)或者直接就是排插的样子。
8 A5 x: B U8 K7 z6 v0 C- }
. g4 i, e) n) k. |connector 尾插:电气器具电源线的connector就是尾插。这个尾插即可是器具耦合器,也可以是符合NEMA标准的插座规格。: w3 Y9 J5 N, |
. l% X( [+ |* F, q+ ]% k
blade 扁平插脚:就是插头上扁平的插脚(注意:连接地线的插脚不能叫blade,因为它是圆柱体,地线插脚叫grouding pin)
5 F- q0 e; K* \/ a4 Spin 插脚:插头上的任何形状插脚的统称,含地线插脚和供电插脚。7 @3 i* E" G/ \2 j! {
3 m/ a6 m/ i3 x* s) U* q
grounded conductor和grounding conductor的区别: 在大部分UL传统类别标准中,grounded conductor是表示中性线(N线/零线),而grounding conductor则是接地线。也就是grounded 和grounding有本质的区别。grounding的含义:起...接地作用的。
0 R+ j4 c+ l% @: ^# x$ ^2 Z; a
! n1 O& X( K7 G% f, Ofixture wire 设备线: 可在灯具内部使用,没见过,所以很少用。
. q" [2 `( f# @( R& u6 L! c- O9 {- U. N+ j
AWM线 电子线:也可以在灯具内部使用,也可以外部使用(满足一定条件)。大家找电子线的时候,一般找到供应商的UL编号,看看有没有自己要的牌号的线材就可以。在判断选择的牌号的电子线是否满足要求时,应该打开UL的电子线的style page来查看,点击这个地址,然后将地址上的数字改为相应牌号的电子线即可。http://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?style=1569.' \' K# |& ?& E/ l
p/ ^+ |: W8 l! C3 }. o# W
: h) y% K* Z( b: C4 w备注:这个帖子会不定时更新一下,纠正或者添加信息。
9 c; x2 e7 e- K$ T" ]0 H& m; p% E0 I! X+ J" i; i( n9 g: L. w
# `: f7 B q" a: O& G4 A
|
|