IEC60950里面对于三类设备里面的变压器是否符合1.5.4,CDF对这一块是否需要管控?
7#
发表于 2015-10-14 14:44 | 只看该作者
输入12V输出37-57V...您這是升壓吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-13 11:39 | 只看该作者
严格按照标准来讲是不需要管控的,应为都是低压在SELV范围以内的,如果都是按照功能绝缘来,是不用管控的。但是通常DC-DC电源一般会按照基本绝缘来做,因为输入端的电压无法管控来源。比如输入端电源是否会出户等。如果按照基本绝缘的方式来考量,那么是需要管控的。
  X' v: t/ x( E" l* M  r1 f整机按照基本绝缘还是功能绝缘来具体需要看制造商对这个DC-DC电源的作用定义。比如输入端采用直流电网电源供电,但是你的DC-DC电源却只按照功能绝缘来判断是肯定不行的。
3 G2 p' l6 R, K! m注:低压不代表就是SELV,比如TNV电路。三类产品是指SELV供电,内部不会产生危险电压。TNV不属于危险电压的范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:05 | 只看该作者
w911 发表于 2015-10-13 09:40
8 I. B6 t' j! \- H  t! b, y0 U9 AIII类本来就是低电压的,还要变成什么电压?
( G7 }9 [  v; I3 f  ]- O' b6 u
输入12V输出37-57V
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-10-13 09:40 | 只看该作者
Bright_GUO 发表于 2015-10-10 13:36
* M3 a8 k; }- ?! m  a0 N- V5 ?8 e2 f变压啊

$ `0 z) G5 {# V  S; E0 a8 tIII类本来就是低电压的,还要变成什么电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-10-10 13:36 | 只看该作者
cmk1991 发表于 2015-10-10 12:22
' T5 W; p2 s' b  s0 s( S三类产品里面用变压器有什么作用呢?
: _# ~  E# a, [
变压啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-10 12:22 | 只看该作者
三类产品里面用变压器有什么作用呢?