发表于 2015-8-5 10:16 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

- ?6 G7 D# o# b$ U. n! q8 ~如图
  c5 Y' _  H  e6 i/ ?1 O1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本绝缘就可以了?
2 S; ]: G: j& X8 v, q! q' _# F2.初级脚是否要套套管?' d: R( b! U& [
3.次级三层绝缘线是否要套套管?1 X3 q3 }9 _5 i
  各位  大大  帮忙回复一下,疑问中。。。。
. w% I  }! ?0 z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:53 | 显示全部楼层
咋没有理呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:48 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-8-5 11:22
( U0 P5 `+ P( ^$ Z2 A有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。4 |4 M- i* n& ~6 n! _
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本/ W0 X* S. R; v4 C
回复:磁性到次 ...

. G, P1 K4 D" h% N非常感谢Jsspace的回复:& p% F1 O( \" M4 G# x
第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地  这种方式,不过不确定功能地经过Y电容接保护地是否算保护地。
  I' H" X8 {. T( [' B0 d! ~第二问题是想问初级的出线是否都要加个套管,因为出线是有可能接触到的?. A: {! x6 Q; j1 k8 r# [( F
第三个部题是次级三层绝缘线在出线时有接触到初线线,是否还要在三层绝缘线上再加套管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:05 | 显示全部楼层
zhongwen_lee 发表于 2015-8-6 14:15
0 O2 f/ K6 ^, I; N3 G% i9 ?依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外 ...

/ F- r5 o% w; Y" L! O/ g有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2821394131\Image\C2C\5SO4H6ZEL2P`[_E)PC1`H[7.jpg[/img]