如图
- H+ G0 t. z/ F0 _. j2 E3 w# Y1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本绝缘就可以了?
1 `. L& B5 \- s0 ~2.初级脚是否要套套管?! v: ~+ B1 G1 b$ p
3.次级三层绝缘线是否要套套管?
5 q' T/ v3 k3 e  各位  大大  帮忙回复一下,疑问中。。。。
; U# u7 {% A& Z/ R0 I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
9#
发表于 2015-8-7 08:14 | 只看该作者
kevinli 发表于 2015-8-7 08:05 " ], W( a) V' C: T; x& n8 }
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:

: |; C1 v+ ~+ S* w" _0 y6 U- C; }听说出欧洲的变压器,即使是三层绝缘线,如果线端有交叉,都要做机械防护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:05 | 只看该作者
zhongwen_lee 发表于 2015-8-6 14:15   c3 z- N& B5 B& \( c& w0 o- X/ d: I! T
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外 ...
: I# [# e, L% B  T
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2821394131\Image\C2C\5SO4H6ZEL2P`[_E)PC1`H[7.jpg[/img]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-6 14:15 | 只看该作者
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外加套管了。

点评

有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
6#
发表于 2015-8-6 08:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-5 13:07 | 只看该作者
kevinli 发表于 2015-8-5 11:48
6 f* f: {3 |0 l3 N8 O( H$ `非常感谢Jsspace的回复:6 B' O" J$ Z  c% s: m
第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过 ...

  W/ P, f; j2 y6 {) D功能地与保护地是两个概念哟,小伙子
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:48 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-8-5 11:22 7 v5 Q$ r% R/ {
有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。& o# z4 ]9 F: ~. T( T
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本8 o, c( y7 j. P9 H# E) k
回复:磁性到次 ...
( z  `3 m+ ~, \
非常感谢Jsspace的回复:
9 t0 Z5 ~1 g9 E; T第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地  这种方式,不过不确定功能地经过Y电容接保护地是否算保护地。
  ^+ v' h0 J8 F& W$ T第二问题是想问初级的出线是否都要加个套管,因为出线是有可能接触到的?
' ~1 ?2 B+ k9 _0 `: N第三个部题是次级三层绝缘线在出线时有接触到初线线,是否还要在三层绝缘线上再加套管?

点评

功能地与保护地是两个概念哟,小伙子  详情 回复 发表于 2015-8-5 13:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-5 11:22 | 只看该作者
有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。
, L) u$ s4 v( W1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本3 F5 D$ u* `" a, T5 z3 s, o
回复:磁性到次级的满足什么绝缘,要看初级跟磁芯是什么绝缘,比如如果初级道磁心是基本绝缘,那么次级到磁芯应该满足附加绝缘。你无法是担心磁芯通过Y电容接地的问题,如果是Y1电容,磁芯跟地之间是加强绝缘,所以这个不是问题,还是关心一下初级跟磁芯的绝缘吧。
9 M+ E0 \! O3 _1 B5 v2.初级脚是否要套套管?! g1 B! K1 c/ |4 |, i. f6 G
回复:如果这个脚跟次级满足加强绝缘,不需要加套管。
3 E$ o) M- a0 K5 Q5 p% w3.次级三层绝缘线是否要套套管?
, I% w6 S' }* C' T" |回复:尽管初级是三层绝缘线,但是如果次级绕线跟初级有接触(或者有可能有接触的地方)的地方,需要加套管。: V4 K# ^* t. C$ }' B

点评

非常感谢Jsspace的回复: 第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地 这种方式,不过不确定功能地经过Y电  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:53 | 只看该作者
咋没有理呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-4 18:32 , Processed in 0.175377 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表