shouma25 发表于 2015-7-15 14:07 ! S8 `7 C( }2 h/ K8 [
扯到工作电压多了,很多不但无脑类别2,本丝倒想问问,有几个能回答4个类别分别是什么?6 ]8 [# P; b% [
然后举例,A产品使 ... ) E: ^4 H2 N' W9 r
看你老被打脸,我就来回答下你的问题
+ ~5 R9 T0 F6 }/ t+ h4 @- T首先,要理解过电压类别的概念,标准中有提到,它偏向于一个概率上的统计,而并非实际产生的过电压8 N0 q) U1 t! L3 }& t
其次,过电压类别适用于直接由电网电源供电的设备,非由电网电源供电的设备的过电压有其他方法判定,不适用于过电压类别
! H3 ]6 w6 b* N U r" ^. D7 q0 r过电压类别I主要指那些连接到对电网电源做过过压保护的电路,能够限制电路中的瞬态过压在较低水平/ O. \4 X; G+ E: }) V) n3 p' }
举例就是使用稳压电源的电冰箱,但前提是说明书中或设备上有说明必须连接至稳压电源7 V# ^" Q1 s' Y8 O8 r: K* ^
过电压类别II主要是指由固定配电装置供电的设备,比如由墙壁中的插座供电
1 ]$ V; e/ V4 [& F大部分家用电器,照明灯具就属于过压类别II
) [" _$ z6 _3 c过压类别III主要是说配电系统中的设备和有特殊要求的设备
6 ?9 Z$ ^) j, ?' L/ }距离就是家里用的各种开关,插座开关,电灯开关等
5 X: e8 r* G0 z: c* ^# C' {; A8 e$ B过电压类别VI主要指配电装置电源端或者说进线端的设备
1 V8 L% A5 U; w- U/ i比如电表以及前级的过流保护装置* U( ?$ S8 j2 Z7 w/ I
其实标准中可以再进行细化,比如连接至架空线路的设备属于IV,电线经过电表和初级的保护后面永久连接的设备属于III,经过输出插座供电的负载设备属于II,由将电网电源优化或做过适当保护后的电源供电的属于I等,当然这貌似是丝丝最拿手的啦,就不班门弄斧啦
* a) w$ U+ h# f/ `$ r, W% F5 g- c* O; U至于你列举的ABC
% _, O. L9 _+ p5 b* D* H' }A可以看作类别I,但必须有说明不可直接连接至电网,或者必须由稳压电源供电6 h+ v1 `$ ^0 ~" V& ^' a! O
B不直接连接电网,而且已经转换为安全电压,因此不属于过电压类别范畴
- ?! B1 K$ E3 Q2 z; w, C, u, @. qC要看你怎么工作了,如果是电池供电当然可以无视,而且额定值为安全电压,当然也不属于过电压类别范畴& x3 y$ B0 ?) P {- B6 e7 t
如果因为过电压引发危险,那也是用户的责任或者说用户采购的电源供应商责任,跟我的产品无关额$ S! n/ S, `2 ]! c