让梦飞翔 发表于 2015-7-13 13:57
* L& ~5 j. C6 r! s/ V0 F“安全特低电压”的要求是变压器次级端的电压,而不是经外围电路滤波后的电压。这样理解对吗?有些电源输出 ...
. w7 a- g5 N. k, K①8楼说的很清楚了,加不加Y电容和你是多少伏电压没有关系;保护阻抗的形式也是不仅限于Y电容这样一个部件;6 V, e0 D( h" u, N
②保护阻抗和安全特低电压供电 是2种并行的可以让易触及的部件不认为是带电部件的方式,无论你取哪一种都是可以的。" F5 E! L ~ ^
③7楼里面楼主回复的变压器次级输出超过42.4V的必须加Y电容(这个是因为超过42.4V次级端已经不符合8.1.4的要求被认为是带电部件了,因此只能通过增加两个Y电容来满足8.1.4中另外一条保护阻抗要求。)3 p$ j! v) t3 i9 {/ N- L4 q% S) Q
④增加保护阻抗的目的楼主需要了解清楚。一般现在开关电源上的Y电容都是为了EMC考虑增加的,但是由于这个地方的Y电容刚刚好跨接在初、次级之间,因此为了安全考虑都将这个Y电容看作是保护阻抗,需要2个Y电容串联。* B- V7 Y+ I! A) r, G1 B& b# Y
⑤42.4V是指安全隔离变压器之后的整个电路的所有位置(隔离之后的任何一个部位) |
|