[照明部件] 大功率LED驱动用线疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-4 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一款200W调光电源其防护等级是IP65,配有三根导线,输入输出都是SJTW美规线,输出端的调光线是AWM2464 三芯线。* ^' v9 M' ?3 [6 ]! {2 ^
那么问来了, _% a+ ~) h' v% y& A( Y. r& B  a
电源有可能会用在户外,SJTW、和AWM 2464 的外被都是PVC材质的护套线3 p- `+ ~2 L' H2 O; T7 l  P6 {4 z6 X  L
问:1、SJTW美规线可以用于户外吗?
( v! J& F$ G3 \, S- V       2、AWM2464三芯线可用于输出调光并应用于户外吗?  W8 V& b/ f* E# H3 W; i0 R
各位大神请不吝答疑解惑、万分感激!
3 l+ L2 s) s$ K/ {( B# K% N5 w3 a" I0 G, |
9#
发表于 2014-11-5 10:00 | 只看该作者
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14 - M& @; k  B# q/ W/ a
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
1 U8 Z& C6 Q) e( I) |
那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-11-5 09:27 | 只看该作者
Zfthink 发表于 2014-11-5 09:21 / b% O; ]# J* T8 w  n
美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线

  U* y( ^! \( n& l- P还有你要注意一点产品的标签问题,关于线材颜色的描述,这个会让人坑死的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-11-5 09:21 | 只看该作者
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14   W: ^* w2 l1 C& j- e$ [* {2 W5 I
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
# Y- g& R8 d' c  _  m3 I( J
美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:14 | 只看该作者
Eko 发表于 2014-11-4 15:39
" E$ g5 z; u; Y: f5 r1 M3 q大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯 ...

7 }; O* z- X) Q9 q0 J$ v. m0 \是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱

点评

那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-4 23:01 | 只看该作者
没标里面只有Wet location这样的说法。 如果是IP65只是欧规里面的说法。 如果你的产品是做欧规,那么需要更换成VDE的线,并且不能使用PVC。需要用RUBBER线

点评

因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-4 17:21 | 只看该作者
美规没有IP65说法的,SJTW代表户外使用的,输出线也是要用防水线的,

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-11-4 15:39 | 只看该作者
大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯具外面;如果你做IEC,那么电源供应商线都用错了,因为做IEC标准,外部线不接受UL的。
; \5 l1 }' x: W+ u6 I$ WOK!!!!!!!!

点评

是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:15
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-11-4 15:31 | 只看该作者
1. SJTW 是戶外用電源線 (UL 62 標準).) A% |# ]+ y4 h( P& f% {: O
2. 2464 在 UL 758 是定為 "Internal wiring or external interconnection of electronic equipment." 是不是可以用於戶外,您需要再和  您的 UL 工程師討論.
1 B* g* S5 x" ]

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:23
回复 支持 反对