安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 901|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[照明部件] 大功率LED驱动用线疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-4 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一款200W调光电源其防护等级是IP65,配有三根导线,输入输出都是SJTW美规线,输出端的调光线是AWM2464 三芯线。
8 x1 {! \5 Y: l+ \* ^1 u0 B那么问来了. {. @  z6 m7 p: ^+ w
电源有可能会用在户外,SJTW、和AWM 2464 的外被都是PVC材质的护套线
# j  j/ E0 s$ @( S: z: |问:1、SJTW美规线可以用于户外吗?
! n9 e; }" Q/ G; C# x, X: ~$ m       2、AWM2464三芯线可用于输出调光并应用于户外吗?. W  g" x( {' p0 ?& Z5 L
各位大神请不吝答疑解惑、万分感激!- p) U8 p+ Y: f1 ~( `) M
5 N8 w" f+ l1 X( I
沙发
发表于 2014-11-4 15:31 | 只看该作者
1. SJTW 是戶外用電源線 (UL 62 標準).
$ D. N* J) u4 j( N6 D. {- G2. 2464 在 UL 758 是定為 "Internal wiring or external interconnection of electronic equipment." 是不是可以用於戶外,您需要再和  您的 UL 工程師討論.
5 |$ W" c+ E5 ~

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-11-4 15:39 | 只看该作者
大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯具外面;如果你做IEC,那么电源供应商线都用错了,因为做IEC标准,外部线不接受UL的。' o/ |4 N; K. I: \- X% t8 r6 x
OK!!!!!!!!

点评

是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:15
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-4 17:21 | 只看该作者
美规没有IP65说法的,SJTW代表户外使用的,输出线也是要用防水线的,

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-4 23:01 | 只看该作者
没标里面只有Wet location这样的说法。 如果是IP65只是欧规里面的说法。 如果你的产品是做欧规,那么需要更换成VDE的线,并且不能使用PVC。需要用RUBBER线

点评

因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:14 | 只看该作者
Eko 发表于 2014-11-4 15:39
0 z% _- x7 }  s7 K0 g: T' x大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯 ...
- x5 z: L+ a9 b+ U
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱

点评

那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-11-5 09:21 | 只看该作者
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14 - q" U- X9 b0 V7 |
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
  C- W4 I' y0 v3 w9 f4 _5 U9 t# E
美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-11-5 09:27 | 只看该作者
Zfthink 发表于 2014-11-5 09:21 , S- B- L# A' z$ Y/ B
美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线
, B: E% @4 L2 t- W( q: G# K
还有你要注意一点产品的标签问题,关于线材颜色的描述,这个会让人坑死的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-11-5 10:00 | 只看该作者
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14 - y3 s. O/ F  O6 e# r2 B0 u7 ~
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱

' G- h) o, L& R+ V$ t% l: s那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-5 08:52 , Processed in 0.137666 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表