11#
发表于 2013-11-14 19:04 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
跟铜箔有关,跟焊点绿油无关
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2013-11-14 20:01 | 只看该作者
craigyu 发表于 2013-11-14 19:04
% z0 ]" K: h6 S- j/ u" d跟铜箔有关,跟焊点绿油无关

5 g% |2 V0 x6 {' a" G* x0 ?$ B. I; W你的意思是说:两根铜箔走线无论有没有上绿油,都要量它们之间的爬电距离吗?

点评

是的,与绿油无关,量一整块铜箔之间的最短距离  发表于 2013-11-15 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2013-11-15 17:41 | 只看该作者
学习了!
0 u8 G) K1 Z$ mPraise a
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2013-11-16 09:11 | 只看该作者
应该是有条件的减少爬电离吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2013-11-18 21:44 | 只看该作者
twtwx 发表于 2013-11-16 09:11
  O: y+ B1 z/ J  w5 x/ r! C; J' E应该是有条件的减少爬电离吧
9 a! B3 |8 A! u0 ~3 |' D$ u3 S" ?
功能性绝缘短路测试仍然满足19章要求,当然可以小于规定值,4706.1中29.2.4条款。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2013-11-19 11:27 | 只看该作者
保险丝前后电路也要基本绝缘

点评

不对,你看下基本绝缘的定义,请关注下面的回复  发表于 2013-11-20 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2013-11-20 16:13 | 只看该作者
stey 发表于 2013-11-14 12:13
' z- t% R3 U9 @! s  D基本绝缘需要考虑,初级之间或级次之间考虑功能绝缘即可,其安全性通过短路来验证。0 [0 j( g2 V: v7 k3 o

. D. G5 }4 U% m2 k. |5 D) A画了张电路图,希望 ...

, G( G+ r8 R' _6 i# W对于家电标准,我们就应该按家电标准的要求,其他标准比如说灯具、音视频等里面就没功能绝缘这个定义,所以是基本绝缘。基本绝缘是从防触电角度考虑的,对带电部件提供基本防护;而功能绝缘则是功能所需,提供的一个绝缘,所以保险丝前后都应该是功能绝缘,有异议的,请说明理由,谢谢。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
xiaoning + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2013-11-22 00:28 | 只看该作者
确是某些标准对PCB上的印制线的间距要求比非PCB的小,但家电标准中没有这个特殊。短接时符合19章要求的功能绝缘,允许减小,无具体要求。IEC家电主席说过,0也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2013-11-22 09:49 | 只看该作者
stey 发表于 2013-11-14 12:13 / B9 ^8 U4 y1 b& n! k/ V# s
基本绝缘需要考虑,初级之间或级次之间考虑功能绝缘即可,其安全性通过短路来验证。0 t' p  I3 U1 A; n/ O! [

, h3 u) A, ^% c! Y画了张电路图,希望 ...

, Q6 r5 q' n4 B+ {9 m, s  h' I9 v漏了 F 项
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2013-11-23 14:31 | 只看该作者
stey 发表于 2013-11-14 12:27
3 x! Z" f# b4 B; D  U; U4 I2 I/ p我是按EN 60950-1信息设备标准,CB报告上也是写基本绝缘。以前TUV PS的报告(电池充电器EN 60335-2-29) ...

, {, Z, |9 O9 h: o# _你好,看到你的注释,我也有同样的疑惑,请问A和B之间有什么不用?