发表于 2008-1-5 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
請各位前輩幫忙,評論附件的產品接地是否可靠?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2008-1-5 15:19 | 只看该作者
不太可靠!设计中接地螺丝建议不要有多个作用!( [2 b3 q4 I6 O0 ^! r: P2 l
这个螺丝最好用特殊头!或者在不影响其他部件的情况下:螺丝再长点!用双螺母并住就可靠多了!
板凳
 楼主| 发表于 2008-1-7 10:19 | 只看该作者
是不是接地螺絲不可借用其它用途?如果按圖片的接地方式,塑膠與接地螺絲直接接觸,是否不可接受的?此兩部份是否完全不合乎安規呢?
地板
发表于 2008-1-7 11:03 | 只看该作者
接地螺丝不应用作其他用途。
5#
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:01 | 只看该作者
用双螺母并住固定2PCS線耳,是否系一個強制性要求,或是建議的要求?
6#
发表于 2008-1-7 12:40 | 只看该作者
並不是可靠的問題, 而是不符合標準的問題, 接地螺絲不可用作其它用途.
7#
 楼主| 发表于 2008-1-8 10:16 | 只看该作者
<<接地螺絲不可用作其它用途.>>,此標准條款在IEC60335的27項中找不到,請指明!謝謝
8#
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:15 | 只看该作者
“接地螺絲不可用作其它用途”,此標准在那可以找到?
9#
发表于 2008-1-10 09:47 | 只看该作者
引用第7楼KOKO于2008-01-09 18:15发表的  :4 @; o3 i0 U! x' X7 q
“接地螺絲不可用作其它用途”,此標准在那可以找到?

8 K. c# A$ \3 k& [# l: I$ j% m接地有内部接地和连接外导线的接地。对于连接外导线的接地螺丝和连接其它导线的螺丝一样,有如下规定(GB4706.1):
7 r) v: Y) i5 _. E2 v26.2 除了那些带有特殊制备软线的器具外,X型连接的器具和连接到固定布线的器具应提供通过螺钉、螺母或类似装置的手段来连接的接线端子,除非这种连接是通过钎焊来完成的。
$ X  `1 r1 `# X# h3 n8 _2 i) O螺钉和螺母不应用于固定任何其他元件,但如果内部导线的设置使得其在装配电源导线时不可能移位,则也可以用来夹紧内部导线。
! @0 Q$ E+ |! _& X$ `. T7 T$ A& T. h; f! x  \0 q. |
对于提供内部接地连续性的螺钉应该做更详细讨论。下面这段话(GB4706 .1):
, V8 n$ e0 k* R. G: }“28. 4 在器具的不同部件之间进行机械连接的螺钉和螺母,如果它们也进行电气连接,或提供接地连续性连接,则应可靠固定,防止松动”1 x5 g  q" v2 t6 t8 V! S& i1 l
这似乎表明接地螺钉是可以共用的,不过有一定条件,这就是可靠固定,防止松动。
: l# C* ^6 g. Y但是,也有认为,这只是表明起接地作用的螺钉可以同时有机械连接作用,一钉多用途;但并不是允许一钉连接多个不同的部件,特别是接地部件。这两个含义并不相同。, K. |  ?; _6 v) N. U
不过,尽管意见有所不同,毕竟在这种情况下没有接地螺钉不可作其它用途的规定。. ^* p6 p5 |' R1 z

4 i5 c1 A2 i" Z# E7 s在实践中,还是仅可能为接地线单独连接。原因是当接地螺钉同时做它用时,特别是同时做一些易损件(如温控器)的固定时,维护或换件时,螺钉拆除时,地线连接有可能同时解除。而复原时,地线有可能被遗漏。这种情况有可能被有些工程师判接地“不是永久可靠”。这时,除非你的结构使得不接上地线,你拆下的部件就不能复原安装,或装上后出现明显缺陷。
4 {3 F! m; f% d  b9 ]- D' x3 n- a9 {$ e5 u2 U6 v& S
3 @) J0 B3 a4 b
实际上,标准中规定不可共用的螺钉还有用于软线固定装置的:
  O- z# @5 C. C1 H" I# E- [, J25. 16 对X型连接的软线固定装置,其结构和位置应使得:2 y$ e$ i/ ]9 j1 G5 `( {; I, Y" E
......: q2 `/ Z$ S  \: A$ V$ J7 t" n3 r9 ]
— 在更换软线时必须要被松开的螺钉,不能用来固定其他元件。......5 W8 X' n0 _. p

$ p3 f0 q7 Q% z4 B* P以上均引用的GB4706.1(IEC60335),适用与家电产品。其它产品参照相关标准。
10#
 楼主| 发表于 2008-1-10 12:04 | 只看该作者
多謝詳細詳盡的解釋,終於搞清楚了!非常感謝!