发表于 2007-12-26 09:26 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
提两点:; O* F* P, ^! ~/ ]4 d! z
1、对于可触及的三类结构,有基本绝缘与其接触还能算是符合要求吗?. ^  R$ O% H! e2 Q) a% E
2、不通过隔离变压器只靠光耦能满足三类结构的要求吗?
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2007-12-26 11:14 | 显示全部楼层
引用第26楼af204于2007-12-26 10:42发表的  :
: A( E  h1 h) g: I. e* g$ g4 {& L% c! d- c% g% ^! Y4 N- P

, F5 ^; z( L7 x- q
% G# s5 a- ]8 Y. [5 i- HIII类结构的,有基本绝缘就够了
, V' L' Q) |6 B6 i1 v/ k7 y+ Y9 N8 _* q5 U
.......

1 k: C- ]% m: k' V6 g3 o6 T第一点可能没有说明白,我的意思是说强电的基本绝缘与三类结构有接触,比如说内部布线
( \! v1 @! e* I  g/ r
; Z. r" s# I( I$ H开关电源能否做为三类结构??因为看到有的产品好像有这么做过.能否符要求吗?
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2008-1-21 14:54 | 显示全部楼层
引用第59楼boblee于2008-01-20 15:21发表的  :
- G( V9 K7 @) K0 R我有一个问题跟大家讨论下:* i8 O# M1 Q7 O+ K
  金属外壳的电器,我们设计时内部带电体与外壳的爬电距离和电气间隙在外壳不接地的情况下一般都要8.0mm,但在金属外壳接地的情况下爬电距离和电气间隙是不是就可降到4.0mm?

( `3 p0 U  E, {- J* O可以这么认为,但还需针对不同的产品通过表来查对应的数据.