HD 21 和 HD 22 在 2014年1月17日失效,EN 50525 將在 2014年1月17日 後生效。
! | ^/ {7 L1 @) FEN 50525-1 General requirements 总体要求;
% A2 w& k5 n$ W5 ~" K/ z9 m EN 50525-2-xx Part 2 Cables for general applications 一般用途的电线电缆;5 C8 L% {$ v+ b5 M! S& g4 {
EN 50525-3-xx Part 3 Cables with special fire performance 具有特殊燃烧性能的电线电缆
, z, s# o; P2 C8 x- U. Y
* A& d7 W! v' l8 P) l( a3 B 對應如下:. {* T) f+ N0 r; Y; h
- l2 d1 r" }: W) y/ KNew Cable standard Harmonized cable code: B5 g n4 W' H! @4 R
新的电线标准 协调电线编码
/ j, |5 ]% M9 V$ H: g2 N
" r% t! H* ]) ], {, NEN50525– 2-11 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F, H05V2V2D3-F, Z! }3 c+ p- C: i5 h
EN50525–2-12 H03VVH8-F, H03VVH2H8-F, H05VH8-F,H05VVH2H8-F
' H0 h" s9 s# L7 l3 BEN50525–2-21 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, H07RN8-F
) |- V5 b: A! u+ v' l% |EN50525–2-21 H05BB-F, H07BB-F, H05BN4-F, H07BN4-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05GG-F, H05GGH2-F( r+ e: H0 \$ P4 n* j
EN50525–2-22 H03RT-H2 w7 u+ N" L' m1 \3 D5 ?- u( {
EN50525–2-31 H07V-U, H07V-R, H07V-K, H05V-U, H05V-R, H05V-K' t& L, X: s* [; ~& ^# j1 a
EN50525–2-31 H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K) T( j. K* V, Y8 q% C9 o
EN50525–2-41 H05S-U, H05S-K , H03S-K, H05SJ-U, H05SJ-K, H05SS-K/ c7 E l0 B0 i& w/ s& d
EN50525–2-42 H07G-U, H07G-R, H07G-K, H05G-U, H05G-K
' U( |. | q' y) `1 A0 a7 _EN50525–2-51 H05VV5-F, H05VVC4V5-K
1 x, R3 t& H2 yEN50525–2-71 H03VH-Y; T/ t' S I# [( ~
EN50525–2-72 H03VH7H-Y
' Z% y5 }! {) P: nEN50525–2-81 H01N2-D, H01N2-E
# a' ~3 O. w; q3 zEN50525–2-82 H03RN-F, H05RN-F, H05RNH2-F$ S# U0 n' Y: c: a
EN50525–2-83 H05SS-F, H05SST-F, H05SSD3-F, H05SSD3T-F. F: `+ c/ b) f2 o9 p z \
EN50525–3-11 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F% n- e! x( z7 {* v# p
EN50525–3-21 H07ZZ-F
" |$ K8 ^6 f2 ]EN50525–3-31 H07Z1-U,H07Z1-R, H07Z1-K, H05Z1-U, H05Z1-R, H05Z1-K
. q7 k( L, o, I( K% n( M2 QEN50525–3-41 H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K,H05Z-U, H05Z-K
, l7 l, o2 `- F
- q" D: s- X# S/ M( b 注意:聖誕燈用電綫 H03VH7-H 不在此次標準變更範圍内。( J+ D) r, F6 W# g1 B1 x
! h5 x$ \ g! J 目前,使用最多的 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F (他們的標準將是 EN 50525-2-11)。
! I4 N1 d* Y( A 此次 PVC 電綫的標準變更所涉及到的測試項目如下:; T. V7 E+ s" O/ a4 M. g; r5 O; q/ r
- Compatibility test 兼容性测试;6 k0 u, H; M* I; C6 Z" M8 H
- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试(原先是-15度);0 X+ s7 ?1 w# l
- Modified cross sectional range 截面积范围变更;% C/ S8 G& ~$ W% H
- Dielectric test after flexing up to 2000V. 曲饶之后的耐压测试电压也有原先的 1500V 改为 2000V。; g0 Q- o# ^+ c h
! ?! x3 L6 l) j# r5 Y8 t' m7 z: C 第二大多的電綫就是橡胶线 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F,他們的標準將是 EN50525–2-21。
8 w r, j2 _. c& u9 a9 R 此次 橡胶线 的標準變更所涉及到的測試項目如下:
8 f! [/ f; d1 q0 m. j+ |; w - Cold bending test -35 °C -35°C冷弯曲测试;( _# ?7 [8 _' z9 X, v1 ^
- Modified cross sectional range 截面积范围变更;
, o4 w4 [5 x8 S$ f - Tape over stranded cores 包裹绞合铜丝的缠绕带;
- F' @/ S6 E4 y N [$ @' J) x- h: i. f
H03RT-H 無變化;. o5 }4 |3 n' U; ^+ q
/ d9 R: k0 u% Z( M0 u
H07V-U/-R/-K, H05V-U/-R/-K (HD 21.3); H07V2-U/-R/-K , H05V2-U/-R/-K(HD 21.7);他們的標準將是 EN 50525-2-31- ~: c/ w6 `1 A- @+ q
所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;' L- ]6 V' ?- y2 @" X$ b; `! O
- H07V-K and H07V2-K added 增加线型H07V-K 及 H07V2-K。. ^8 w" h* ~. m! x" V; W' J2 b% t
- L! _- s( R/ e 硅胶线 H05S-K,H05SJ-K,H05SS-K 無變化 (他們将属于 EN 50525-2-41)) Y, c! S6 \' z, P5 k1 Z9 ?( e: [
/ |; r: \. {9 l; R" h9 n. g6 Y- e3 I3 |
PVC 扁平细小電纜 H03VH-Y (他們将属于 EN 50525-2-71)
& y v, _6 k4 P% f2 k5 d 所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;! Q) m- L/ B4 z: ]0 F+ _, W
3 r3 T+ |5 P% Q) P: d$ _ Arc welding cable 电弧焊電纜 H01N2-D, H01N2-E(他們将属于 EN 50525-2-81)
% u! J* k `8 e/ w 所涉及到的測試項目如下:/ x* u( J3 ?. j( r0 |
- “sheath” renamed to “covering” 护套(sheath)重新命名为包覆层(covering)
9 d9 @ Z& w5 q5 A, d+ o - cross section 240 mm² added 导体截面积扩充到240 mm²# w! c' R, M# E/ d; ]2 `
" H0 L4 g+ j& {
交联弹性体装饰串电缆 H03RN-F(他們将属于 EN 50525-2-82)
2 h5 `/ n, b% v: m3 D4 F 所涉及到的測試項目如下:* j5 W7 J7 K+ p
- Cold bending test -35 °C -35 °C冷弯曲测试;
" {5 _# n+ \) v8 e" f
; t+ b2 n9 r" X) A/ b/ ~# p 低烟無鹵热塑性柔性電纜 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F+ ]( d# P( w4 L' |1 N! N# C
所涉及到的測試項目如下:
, q, k, _5 |2 Z0 E4 C+ a - Cold impact test - 5°C -5°C冷态冲击测试;
* t/ ^) V1 v* I. S) ?% o, |/ k/ T6 I: U
低烟無鹵單芯无护套綫纜 H07Z-U/-R/-K, H05Z-U/-K 無變化。* _. a% ~+ ~0 O
9 D6 D K% i" Z( u r z4 J# s
|
评分
-