HD 21 和 HD 22 在 2014年1月17日失效,EN 50525 將在 2014年1月17日 後生效。
$ ^. [5 }9 {4 C( E# }EN 50525-1 General requirements 总体要求;/ ~6 k7 ^: r" a; r& P* v
EN 50525-2-xx Part 2 Cables for general applications 一般用途的电线电缆;
( [$ a. t$ L4 p8 B/ q! S0 v8 C. p4 x# X EN 50525-3-xx Part 3 Cables with special fire performance 具有特殊燃烧性能的电线电缆
4 p# K @( g& l4 [ Q# g/ K+ e% z6 r
對應如下:" q' p( e6 e: X- u, E+ b4 g
4 ~, \4 C& H+ ~# Y, T: C. A- _
New Cable standard Harmonized cable code% d# I' F, e6 r9 P" Q# x" Y
新的电线标准 协调电线编码
; e( B! R% r5 r' V3 r# ?& [' W/ B
% |5 z. I; e7 FEN50525– 2-11 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F, H05V2V2D3-F
2 t) q' f9 @6 X, D: b) X+ A+ dEN50525–2-12 H03VVH8-F, H03VVH2H8-F, H05VH8-F,H05VVH2H8-F
/ r9 D8 W, i2 ?EN50525–2-21 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, H07RN8-F5 _" H; y. b. Q8 {% Z
EN50525–2-21 H05BB-F, H07BB-F, H05BN4-F, H07BN4-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05GG-F, H05GGH2-F
( b G$ S$ @+ V, X/ b% uEN50525–2-22 H03RT-H8 r6 ^: H5 _# C* q0 [$ _% e2 U
EN50525–2-31 H07V-U, H07V-R, H07V-K, H05V-U, H05V-R, H05V-K
. ?8 M' O. r W: KEN50525–2-31 H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K
/ i% L1 h; e0 h1 |0 F1 p; lEN50525–2-41 H05S-U, H05S-K , H03S-K, H05SJ-U, H05SJ-K, H05SS-K% e: R# r1 e) `, p- Z
EN50525–2-42 H07G-U, H07G-R, H07G-K, H05G-U, H05G-K; S6 d9 m" A5 R( d& S3 _
EN50525–2-51 H05VV5-F, H05VVC4V5-K6 E- B, @' `% n7 d2 y
EN50525–2-71 H03VH-Y6 ]1 s2 L2 T' Q6 y$ s2 j& ~/ N
EN50525–2-72 H03VH7H-Y" x8 Q, ]3 o) p
EN50525–2-81 H01N2-D, H01N2-E
# o( ^6 ^, l, j/ `1 o! CEN50525–2-82 H03RN-F, H05RN-F, H05RNH2-F
4 u, f. E. ~% w0 B: y/ N/ j: { jEN50525–2-83 H05SS-F, H05SST-F, H05SSD3-F, H05SSD3T-F
$ d7 \! F2 v$ @7 y7 R- OEN50525–3-11 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F
2 v- w. [# h5 ^3 e( E0 x' I! ZEN50525–3-21 H07ZZ-F
8 S. [* k) _) e8 B1 aEN50525–3-31 H07Z1-U,H07Z1-R, H07Z1-K, H05Z1-U, H05Z1-R, H05Z1-K
1 Y K. f3 p @8 ~# T( U+ YEN50525–3-41 H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K,H05Z-U, H05Z-K" Z) H" l) D' Q1 Z# G% I( c2 [# @
/ B2 O1 V; v9 y0 W7 P \ 注意:聖誕燈用電綫 H03VH7-H 不在此次標準變更範圍内。
) V$ P1 K8 K! g- J. I; D1 |( A' f9 [6 t6 q
目前,使用最多的 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F (他們的標準將是 EN 50525-2-11)。
& r3 X8 T( q3 r+ R, |* j 此次 PVC 電綫的標準變更所涉及到的測試項目如下:' C5 M8 l- V1 w& Q
- Compatibility test 兼容性测试;0 l- p4 O; z# V$ ^* L# ]2 [* o
- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试(原先是-15度);# E& t7 @ a, t, G+ R
- Modified cross sectional range 截面积范围变更;9 T9 y. `. `- H+ A4 k% l, {
- Dielectric test after flexing up to 2000V. 曲饶之后的耐压测试电压也有原先的 1500V 改为 2000V。8 ^) }) d# D; G( e* O+ A. V) ?* h
3 S8 g; P, T$ q9 C
第二大多的電綫就是橡胶线 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F,他們的標準將是 EN50525–2-21。1 ]" `: V- u7 o/ z; u) L; Q y
此次 橡胶线 的標準變更所涉及到的測試項目如下:
! ~+ b1 g& F0 F, b" ? - Cold bending test -35 °C -35°C冷弯曲测试;' o( Y T2 h; O6 E
- Modified cross sectional range 截面积范围变更;
6 I3 p8 R' D J' I# C9 J8 F - Tape over stranded cores 包裹绞合铜丝的缠绕带;
9 Q% F1 T p2 e
; J6 I3 }# C$ J$ y& d# g H03RT-H 無變化;
& H$ v1 O; {/ j+ z8 `$ s
0 s0 N& Q! @; Y H07V-U/-R/-K, H05V-U/-R/-K (HD 21.3); H07V2-U/-R/-K , H05V2-U/-R/-K(HD 21.7);他們的標準將是 EN 50525-2-31. h# E2 u8 Y/ {$ Z5 a! k& h
所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;
$ [$ O5 G( Q! r9 A6 o& A - H07V-K and H07V2-K added 增加线型H07V-K 及 H07V2-K。
* W$ z' I3 W/ s2 v8 M: V/ T/ Y/ y+ I/ ~1 M7 f
硅胶线 H05S-K,H05SJ-K,H05SS-K 無變化 (他們将属于 EN 50525-2-41)3 x/ Y! w" s& M8 \/ O) C5 O7 r
- a! _7 l6 F& J }/ {6 v$ k
PVC 扁平细小電纜 H03VH-Y (他們将属于 EN 50525-2-71)( W4 L, m7 B* @- |$ q
所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;
, [" G$ F* ] Z2 t
L9 O3 E7 \/ X9 B+ [2 j3 N: C Arc welding cable 电弧焊電纜 H01N2-D, H01N2-E(他們将属于 EN 50525-2-81) u2 G# d: m9 U
所涉及到的測試項目如下:
9 `' y2 W& X7 C% g: T - “sheath” renamed to “covering” 护套(sheath)重新命名为包覆层(covering)
1 s5 K/ o, K9 H* f* ^ - cross section 240 mm² added 导体截面积扩充到240 mm²0 p0 p) `4 m; W: C" _$ ^
) e0 e3 r& e9 y1 i2 M& v# R: [
交联弹性体装饰串电缆 H03RN-F(他們将属于 EN 50525-2-82)) A7 p# H9 h: _9 o
所涉及到的測試項目如下:+ O9 g% J; L2 r, U; k) @
- Cold bending test -35 °C -35 °C冷弯曲测试;$ S" I+ l8 m7 [2 n6 R
1 }. i2 @' e8 h
低烟無鹵热塑性柔性電纜 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F
, B% k# c# b' R7 n& M- f+ t1 G 所涉及到的測試項目如下:
; z, ]& c! ?2 Z; f% b% } - Cold impact test - 5°C -5°C冷态冲击测试;3 c! _$ p' D3 E3 I9 ]) T
- S9 \8 w: U! t, Y
低烟無鹵單芯无护套綫纜 H07Z-U/-R/-K, H05Z-U/-K 無變化。8 Y' n$ g, r# Q
* U0 ~/ y2 O! G- ^7 y H |
评分
-