发表于 2008-1-4 09:02 | 显示全部楼层

第15&16章 en 60204

广东安规检测
有限公司提供:
第十五章 电动马达与相关设备
' [1 ?6 D: M9 X" ]; H    , L4 z, ^8 W1 t; f
15.1节 一般需求
+ Z% H% d+ v1 p" T) P$ l8 e1.    电动马达应符合EN 60034-1的要求。& j8 |1 Q0 J! [2 c) p: m) M
2.    电动马达及其相关设备的保护要求:过电流保护见7.2节;
/ ^  M$ C/ ]( }2 M6 c    过载保护见7.3节;过速度保护见7.6节。
' i9 O- x2 z  p5 F, j! M3.    马达控制设备的安装的方式与地点须符合第十二章的要求。
; Y1 k" R/ \# j+ B9 q$ n 7 N4 u# c6 M; o$ {, a

7 J' |1 k2 D7 Y15.2节 马达外壳
: G& v1 a$ s0 q8 x1.    建议马达的外壳符合IEC 60034-5的要求。# P! z( S/ R5 G- a, L' W
2.    所有马达的保护等级至少须为IP23。
2 M. z1 x! u5 ]7 I9 C3.    安装在机器上的马达应有适当之保护以避免外来机械性的损害。
1 z5 m8 [3 F4 {$ u/ _6 H& V& l   
' \! g0 f- m0 h# n3 x! L15.3节 马达尺寸! X! g" k6 y8 P5 v: s0 o
1.    实际应用上马达的尺寸应尽可能符合IEC 60072-1与IEC 60072-2的要求。9 g: P% K2 K- h- u( J  e0 l0 G
   
% A8 k' \+ |: M( E* h! D# p15.4节 马达安装与隔间( W) t, c  r0 P  x: a* @$ G
1.    马达与其附属的耦合、皮带、滑轮或炼条等,应安装于有适当保护及易于' C; K# ?/ y( u% z
    检视、维修、调整、对准、润滑及更换的地方。- {$ c0 T$ q4 o
2.    马达的安装排列须保持在低位置,使其可被移离且所有接线盒都易于接近。: Q5 ]3 j8 X8 T  x1 H$ }- y4 H
3.    马达安装须使其具有实质的冷却效果,以避免温升超过其绝缘等级的规定。" u. s# D: K( N/ x6 `
4.    马达安装的区域(隔间)应尽可能清洁、干燥;且碎屑、灰尘或水的侵入
( C4 N2 L- S7 q& Q$ F1 A' ]    须在可接受的范围内。; d5 }& E7 u; D6 d* Q: Q
5.    其它不符合马达安装区域(隔间)需求的隔间与马达安装区域间不得有
5 s. Z+ [6 t3 U3 E* A    互通的开口。
; v2 K" R$ v" X* L; m7 N8 N7 d" \6.    若配线管自未符合马达安装区域要求的隔间进入马达安装的区域,
6 d3 q+ g- x# h2 R+ v* V: G    则配线管周围任何的间隙都应加以封住。3 {/ h& e, ^7 ]8 _( W7 Y$ \0 n
   
" C8 X3 l8 I" N" T' q; _15.5节 马达选用的准则
* }  d% e1 H/ r1.    马达及其附属设备的选用应符合预期的操作与周遭环境状况。& W8 G4 I- P4 x, R) {' |7 j
2.    马达选用时,下列诸点可加以考虑:
+ d2 J) e9 k$ F8 X  Y" q( ^8 m! [    (1) 马达的型式;
5 j% A; E9 ]% Q8 a3 }% |9 s% t; {. c    (2) 负载的型式;
$ Z- {1 z5 U- _, [    (3) 固定或可变速度,及随之而来热的影响;+ M8 @: ?( o+ q( k$ P! [
    (4) 机械振动;
: o2 j3 {) |8 |) h# @    (5) 速度控制用变频器的型式;
) Z" n% |- S4 F# `2 k+ r/ D# H$ D) A8 r* S    (6) 电压谐波及/或温升时供给马达电流的影响;
. }" h( S( K! d6 }% D    (7) 起动方法及操作时其它可能涌入电流的影响;+ ^- `" y7 \; A7 P3 b" @, m3 s
    (8) 随时间与速度变异的反转矩负载;
1 n+ a1 ~- s  r/ V    (9) 大惯量负载的影响;
$ ~- U) R% y5 D! E, w2 q$ C    (10) 定转矩或定功率操作的影响;
' N7 e3 B' R5 P. k    (11) 马达与变频器间对感应式电抗器的可能需求。
0 s0 ^$ Z1 U$ e
. a" Y' m# [  Q% H5 Z- [
- Y' k. C7 k- d- e* m( F( G8 Q4 Z15.6节 机械性煞车保护装置; O) `3 {3 X* U$ F7 [1 @) K1 a# {$ `2 d
1.    供机械性煞车用之过载及过电流保护装置的操作须同时使相关的机械装置
1 a: d5 H! s* z    停止(如:电缆鼓轮、驱动器)。" `9 U  X2 k+ _
$ k8 j' V- m& e: @) _
第十六章 附属设备及照明4 F9 Z9 d0 T9 }) I# }
   
2 j! T$ {, R3 `  T16.1节 附属设备
# p$ ~, o  `- V% T  r5 j; q% a1 ]1.    当机器或其附件具有供附属设备(如:手持电动工具、测试设备)用的
. \! b1 Z7 Q8 _    插座输出,则须符合:& y% f) ~  J( `/ J+ n' C
    (1) 插座输出应符合IEC 60309-1;若实际不可行,则应清楚标示$ x- K$ D* m8 F2 n" W+ x
        额定电压与电流;+ C% @% }: P" c& s6 o
    (2) 插座输出的接地连续性须确保;9 O! {: ^: t1 G% u; q. ^
    (3) 所有插座输出的相线皆须有过电流保护;需要时,可提供符合1 J- ]8 y; j. X1 F- s
        7.2与7.3节的过载保护。
. o! q% }" h3 o( D" Z% c0 x4 P    (4) 若供应插座输出的电源不被机器的断电装置切断,则须符合
9 S/ N* h# n" u9 o6 z) f6 {& w        第五章例外电路之需求。! b8 \4 j* X# L& C: c) p6 B( D
    - i; k, X2 U# W9 m0 B
16.2节 机器与设备的局部照明$ G: U2 C' c4 m6 f: m9 y: t
1.    须符合相关保护性键结电路之需求。4 Y7 C6 j6 B8 C! T$ M2 h
2.    On/Off开关不可在灯座或弹性连接索上。
: u' ^! c! z6 f& k3.    使用合适的照明设备以避免闪光因素。) @# m1 b3 c4 Y6 k% Y
4.    建议局部照明电路的电压不超过50 V;若使用较高的电压,不可超过250 V。7 Y  \5 D+ i% I+ V2 n
5.    照明电路的电压应来自下列之一:
6 ~% y2 D; r: z0 t: t# P    (1) 一连接至断电装置负载侧的变压器,其二次侧应有过电流保护;
/ R" I1 t6 u5 t* B( h    (2) 一连接至断电装置电源侧的变压器,此仅可用于在控制箱上供维修用
* G/ |' \7 x" p: r: ~# t- C        之照明电路;
! A7 k5 Z7 ?- \9 `  ~    (3) 一由外部供应的灯光电路(如:厂房的灯光电源),此仅允许用在
+ X% k5 D6 ^; [4 G+ w        电气箱内,且机器工作灯的总功率不超过3 kW。
) y$ r2 v( _# `8 h    (4) 当一般正常操作时,固定式照明置于操作者触及不到的地方,! G  |- W. ~/ K. ~- M
        则上述要求可不遵守。" L0 ]& D+ q$ Z. G7 D" ?  q4 d8 o
6.    照明电路应有过电流保护。
* ]% s& S" S6 O! |/ G7.    灯架应符合相关IEC标准;且利用绝缘材料保护灯头,以避免意外接触。7 C, c! U& i% B- _3 O. ?
8.    若使用反射镜,则须用支架支撑,不可用灯架。
, v2 _( _- N, S& h1 B
8 o! Q/ F% J4 w$ z. }: K1 |5 }
" M1 S/ R% q2 T9.    当一般正常操作时,固定式照明置于操作者触及不到的地方,2 H1 o, s& S2 Z, a
    则7与8项的要求可不遵守。
22#
发表于 2008-1-11 14:17 | 显示全部楼层
1, 这种端子比较少见, 曾见过,但没有现成图片,是专门设计的,有多个连接的单独端子.
5 y5 B/ y1 ^, M6 S# _! g2,汇流排形式的接地排端子,当然可以用的啊
23#
发表于 2008-1-11 14:21 | 显示全部楼层

EN 60204 17-18-19章 本系列OVER

第十七章 标志,警告标示及参考名称; _: j( L% B7 o/ i
    6 _& I) c7 o8 D" P; ^$ d
17.1 节 一般需求8 a8 Y2 A* O" h8 f0 W
1.    电气设备应标示供货商名称、商标或其它识别符号;需要时可加上认证标志。
/ x3 k1 V* ~5 D& H2.    警告标示、铭牌、标志及识别牌应有足够的耐久性以承受相关操作环境! P& i& o2 a, E; }3 B
    的影响。
6 s. a( W0 t& e5 b( `   
" I1 D/ ]/ V  B17.2 节 警告标示
9 L* U9 w; G: p2 {% @4 U' a; w1.    无其它清楚标示,且内含电气装置的电气箱应加一如下之闪电警告标志
% x+ U9 p( ~* v- [; z    :    黄色背景、黑色闪电及三角 (注意闪电的方向)。6 I1 @3 O! c) R1 K" L* z# N" b: D
. B. s/ R; B1 g6 z
2.    闪电警告标志须清楚可辨地贴附在电气箱门上。3 r+ N$ o" Y, Y8 Z
   
% N  b0 B. g6 H) m17.3 节 功能辨认. p" X' m! ^# U" P: d! s6 l( h
1.    使用在人机接口上的控制装置,显示装置(尤指与安全相关的)等应清楚2 Q8 N+ g$ y, _/ p0 _2 E* n/ r1 c
    且永久的标示其功能。$ |. ?. B; s3 ~* S1 `% h4 E: _
2.    相关符号的使用可参考IEC 60417及ISO 7000标准。
" R: G" F& K0 G6 P    % t: Q1 Q, R% D/ K8 f
17.4 节 控制设备的标示
* C. A% _# r& o, G2 }1.    控制设备安装后应有清晰易辨的永久性标示。/ T2 W4 ?2 v8 p% Y5 `
2.    电气箱上应有提供以下信息的铭牌:
/ a$ V# }) d: B8 a# N- v" y  Q% `    (1) 供货商的名称或商标;
7 L4 m" ?8 Z& j    (2) 需要时,可加认证标志;3 m  ~. k6 e$ K# K, D7 G$ s
    (3) 可行时,加序号;
: w, |6 p6 Y2 t0 W5 x    (4) 额定电压、相数、频率及满载电流;
0 \( L$ D: r  I+ d+ i4 {    (5) 机器过电流保护装置的切断容量;
$ V( q$ @  r7 c" Z$ s    (6) 电气图的图号或索引号码。# U. z* N9 S8 i, t6 ]
3.    标示在铭牌上的满载电流须包含机器在正常操作时所有马达及其它设备
' A( }; L% P- s/ ~! q3 F6 k9 I    同时运转的总和。
+ y% q" n- h; G3 _8 d8 o ' c& o% o$ ^5 |6 v; z% Q5 Q1 Y- e
7 @( i( P6 ~9 v! Y1 z. B
17.5 节 参考名称& o. M8 f. }0 s  y
1.    所有控制装置及组件须清楚地标示与技术文件上相同的名称。% n' T; m3 r$ Y  D1 a
2.    当控制装置或组件因其它因素而排除使用个别的名称(或代码),则必须使用
6 d% K- [: I) ], q, M6 E% z    群组名称(或代码)代表。" o. m9 M4 ]  F
    & Z7 e+ K4 {( w% j9 ]/ I6 ?
第十八章 技术文件% z3 F6 W5 Z# M9 n; T1 X' t* m
   
8 [, P, r% O3 A18.1节 一般通则4 s7 x3 W6 Q& a, ~1 H
1.    机器电气设备用做安装、操作及维修的资料应以图形、图表、流程图、
5 l4 ^" ]) o0 j  r5 Z    表格等方式提供。/ ]8 g) Z; `% u$ I* v# ^5 w
2.    以上资料须以当地语言提供。" I: `) {& M1 g2 @' m' |
3.    供货商应确认在本章规定之技术文件须供予每一部机器。3 ~' Z4 J& [9 E8 z# R4 E
   
& b/ @# [+ R- B# A& T% ?18.2节 须提供的资料# I9 r; J( F; i& J
1.    提供予电气设备的资料须包括:
9 w: u& p* J5 h* g# }    (1) 设备的描述、安装与电源的连接;
, ^' T3 k! R6 Q" Y( X! P8 y9 z    (2) 电源的需求;
# I, Q' P; ?  M8 c    (3) 需要时,相关的环境要求(如灯光、振动、噪音、大气污染等);
) h8 \4 M/ T* E- e/ X0 O    (4) 适当时,提供方块图;
  M; C$ f  q& G( }9 f    (5) 电路图;6 E8 I7 }$ W0 {! {8 G1 C
    (6) 适用时,提供:
) O! F* {# `, T" m      (a) 程序;(b) 操作顺序;(c) 检查周期;(d) 功能测试的周期;   
7 o3 U2 \6 D8 v& H. J& U5 w      (e) 调整、维护、修理(尤其是保护装置与电路)的指导;及) C- N0 A# k. M2 _+ J# K
      (c) 组件表与建议的备用组件表;
1 E+ X1 w* c3 z" w9 O7 K8 k    (7) 安全护罩,互锁功能与具潜在性危险运转的护罩的互锁之描述;* A& X1 ]  t9 d# g
    (8) 若必须暂时停止安全护罩,停止方法的叙述。
: {4 b- G, r+ b$ ?- t   
  J; w( K6 `" ?+ o! f  S18.3节 文件需求% m2 m/ `, z/ K$ m8 N- c
1.    所有文件应有相关文号及标题。
0 _( K" L9 W3 i$ w7 Y
) g: v: I6 p* q0 C( l, F* C
) |, V; {- g3 c; z" s" w/ q18.4节 基本资料1 B! t' z  Q1 {
1.    技术文件应包含以下资料:; {# @" j2 D1 k; V, \
    (1) 电气设备的正常操作状态;' ?2 X) \1 s  O5 t% l5 D( K
    (2) 搬运、运输及储存;
, Q# V) a% u4 u* a    (3) 设备的不当使用。
' b. X+ @& \7 K1 Q; u- d4 F7 |
7 ^% g' i$ I5 F4 h2 Z9 D, f18.5节 安装图: C! M! [1 V' {8 L4 x
1.    明确的安装位置,型式及电源线线径。
& @7 ?3 M$ K' K: O0 {2.    供给机器电气设备的电源线的种类、特性、额定电流及过电流保护装置$ B5 t  W% U  W( [' B: e
    的设定之必须资料或数据。
- a# ]7 d7 c3 _8 Y" K1 V$ P3.    电气设备使用时的空间需求。
( X' o  q6 y. T5 r0 w4.    与外部相关设备的连接,安装等资料。
7 H; C+ A; u3 N5 s6 Z5 o2 ~+ u" H
! Q" @! @- P- x, n8 H5 k: Z18.6节 方块(系统)图与功能图4 `, G+ \" ~/ Y1 N% D8 h
1.    为便于操作理论的了解,可提供方块(系统)图或功能图。
  f% q3 U) R; @3 ^1 ]3 N    ( d; w7 E4 r( O  L
18.7节 电路图
( `, A. p' I- ?9 }1.    电路图需求:7 B2 p/ n2 w6 t& \6 L
    (1) 使用的符号依IEC 60617标准;若无明确的符号可用,可群组化代表$ k6 B) [, u( ?; P/ v
        并附相关说明;5 B5 }8 }: H7 Q  D2 X
    (2) 标示组件的代码;+ ]0 P* X) s1 |) m) i
    (3) 相关说明(如:电源需求、线径等)。; o9 S5 g4 A7 P, Q8 H
    ; h! R4 n; w( V7 x9 s$ Z
18.8节 操作手册4 P+ v: [8 H, j
1.    技术文件须包括详细的操作手册,尤其是安全需求、安全注意事项、: k- \5 |, h/ u0 X1 n. v
    使用限制、正确不当操作等项目。
& J; k3 F  {% w# n, y: v3 u2 W5 G8 P9 Y8 A8 u. I: _% ?$ R
18.9节 维修手册
8 L7 d, F* B2 O# R1.    机器须提供详细的维修手册,含调整与修理、检查周期、润滑需求及
1 S+ T  h. ^! W3 d0 Y( J! F6 Q    润滑周期等。& F3 n/ N  L, {7 R

( `" L& g0 R: k- {) y# e
$ b! R% Z" ^% e# Q" S/ c18.10节 组件表% K$ x4 m2 G& O* I) y* O
1.    机器须提供电气组件表及/或备用零件表。" V+ h& |: o. I+ q( `! T+ ?
2.    组件表须包括:
& }0 R6 `( b, J' t8 ]4 M! P% Q3 P    (1) 代码;4 V; ]2 D" z3 \7 ]
    (2) 型号;
4 O9 Z( l7 D1 i2 ^; t: O/ R& X    (3) 供货商;9 q1 W! v9 N! H3 |/ _6 R
    (4) 一般特性。) f( o( b0 v2 M% j; m
    # p5 I2 n2 E. O7 b
第十九章 测试与检查. I2 {7 \  }$ \9 l, E
   
$ L/ z' y+ ]9 v! C9 n% V* E$ r19.1 节 一般需求
* ^  t, ~: a  c* d/ _; D6 V: g1.    建议以下测试项目按先后顺序执行。9 h" ~- J5 x* g
   
, f, ~" X1 E, n" Z) ~) b19.2 节 保护性键结电路的连续性/ q& U2 s3 \) ^
1.    测试条件:10 A,50/60 Hz。
* k% V/ U9 U, N* B2.    测试点:PE端 - 保护性键结电路部分。; M4 M) E2 a) |) `
3.    测试需求
. n2 U4 e1 c. y& o, i保护性导体最小线径( mm2 )    允许最大电压降( V )
8 G1 x# V9 m1 r% d) Y7 S1 D% j; H. u  @1.0    3.3' E7 k; Q3 [' g* ~0 G5 L
1.5    2.6! |# Q. l6 ?4 S
2.5    1.99 S, d. a: M. Z& L$ N2 ^
4.0    1.4' `. e) H, T- l, r, K, B! i! P
> 6.0    1.0
, k/ S* O! h3 P, e3 o  Q& p" T
3 t& K. |# u( H3 q) I1 Y& l2 N19.3 节 绝缘电阻测试
. O' }9 U8 R+ O* }: c1.    测试条件:500 V d.c.。
( ?' v- q) v1 D% I% A; P; j$ F2.    测试点:电力电路 - 保护性键结电路。
& i) w: t0 ]3 [# D9 s3.    测试需求:大于1 MΩ(对电气设备的特定部分,合并如集电架、集电环等
: U( V+ q% H% O0 j& e( V, [# J0 }    ,可允许较低的电阻,但不低于50 kΩ)。
1 i: d( b& f  q3 o3 b% M& ]" A + M/ Z" Y7 X0 g( p# D4 A; o! L& n) [+ Z

: v5 A& ]1 P) H! Y19.4 节 耐压测试9 n0 D* V) \- v5 b$ _
1.    测试条件:取自最小容量500 VA变压器的2倍额定电压或1000 V
- x2 T3 ~7 ^  @5 T5 @$ y2 P# _               (取较大者);50/60 Hz;测试时间至少1秒钟。
0 |$ q" m, C  M0 A2.    测试点:所有电路导线 - 保护性键结电路。
. c! ?9 U7 g- F0 y3 f, K3.    测试需求:无任何的破坏(Breakdown)。
3 ^* Y  ^* |2 T  K' \4 B( V3 r      a5 X2 Q" ?, d, K
19.5 节 残存电压防护1 g" e3 [' `0 p" {/ e% O: B
1.    执行相关测试以确保符合6.2节之6的要求。- @- d& h& ]% j  E8 U6 _% q
   
$ [  ]! U( W2 _: m; T) \: J19.6 节 功能性测试$ n5 t1 x! Y& L4 Q( m8 r& }
1.    执行电气设备的功能性测试,尤其是与安全相关之功能。
7 w! C2 Y! Q$ E, F8 ]3 t- n  F* u2 b# J8 c: [9 Y
19.7 节 重测
. H; k5 J% {! m$ Q& A) P% r7 N1.    若机器的部分或其附属的设备做了修改,则相关的测试应重新执行。
24#
发表于 2008-1-18 17:09 | 显示全部楼层
德国、法国、英国、美国、日本、瑞典按国际电工委员会(IEC)规定,低压系统接地制式有TN-S、TN-C、TN-C-S、TT、IT五种。
/ \0 t% H9 b3 \  j2 ]/ a# Z) F/ y9 ?1 C% k) w% m6 _
我国《机械工厂电力设计技术规程》规定,有TN、TT、IT三种。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-15 01:12 , Processed in 0.130841 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表