[一天一节,每贴必回-第六节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第六章 触电保护
) u. c0 E. C! ^% [ - ^# R/ A$ B' E
6.2节 直接触电保护
% T R6 T5 U d% ]/ v1 ^0 P1. 当电控设备置于对所有人开放的场所(包含残障人士及儿童),至少需具 ' M/ G1 }; t# D+ R" O, n
IP4X的触电保护。
: m$ ?/ r, l# q6 l$ i2. 电控箱内之带电组件至少需具IP2X的触电保护。
% i$ g5 H; q& n- C+ L3. 若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。
; r2 h: |! J t4 x4. 电控箱需在下列情形之一下才可开启:+ d2 @" Q1 s5 B( }
(1) 专业或受过训练人员使用钥匙或工具;# X* w4 {5 l7 P+ p
位于电控箱门上之带电组件的触电保护至少需为IP1X;
" ?7 ?% [. f3 p* [7 v 电控箱内带电组件的触电保护至少需为IP2X。& Q6 s) g, N4 Q" Y) _0 d
(2) 电控箱门开启前箱内的带电组件须断电;; n6 @' O T, k+ p$ d- o
断电开关的使用即符合此项需求;
4 X' G4 I8 V8 o# J; y, i 断电装置切断后,仍带电之组件其触电保护至少需为IP2X,
+ Q$ E4 r5 ?% r3 j9 p, l. O9 R; @. Y 且需标示 。
+ L4 N/ a+ f! R6 O& o5 E) b0 w) m$ G# B: ?( k% `
(3) 不使用钥匙,工具或断电开关;# ]5 X/ S k4 w6 e: h# i
只在所有带电组件至少具 IP2X触电保护等级下方可成立;
, K# }% J4 |7 I& W% H) X 若以一阻碍物做此类触电保护,则此阻碍物的移除须使用工具 - \4 ]# ], f3 W" _! \ E
或当阻碍物移除后带电的组件应自动断电。
# z( o; M* n! [2 n7 O5. 以绝缘为保护的带电组件应 : & X1 Q5 w9 N3 a0 u# M. n3 g$ ~
(1) 被仅能藉破坏而移除的绝缘物完整包覆;
( |3 y! b( D9 m/ y' l; n; x. `+ P (2) 在正常操作环境下此绝缘物应能承受机械、化学、电气及热等应力;& F6 ?/ y- o8 }% n" |0 e2 I
(3) 单一存在之油漆、凡立水、亮漆及类似产品通常不适用做为触电保护。
* n& j/ i* g5 D1 k3 I. A# V2 ~3 W6. 残存电压保护:; n4 b0 |7 _. t9 ~' A! m- |* ^3 }+ m
(1) 电源中断后仍有大于60 V的残存电压之带电组件应能在5秒内放电, [" ?" W5 [& Z$ j9 \
至低于60 V(但此项需求不可妨碍设备的正常运作)。
( y: I6 W7 @6 n$ y6 G0 `8 D (2) 电容量低于60 C之组件可排除于上述规定外。9 M2 c" }5 p; B, [5 U
(3) 若前项规定可能妨碍设备的正常运作,则应加一警语在电气箱上以
, H, r/ t% E# D* _3 Y2 W 告知 为安全起见应延迟至安全状况下才开启。; k2 R( a5 V- X/ w" J; o2 D
(4) 就使用插头或类似装置而言,拔除后曝露之导体(如:Pins)其放电
' Z ?* Z1 x" g; Q# W1 G- X 时间不可超过1秒,且其触电保护至少须为IP2X。 A# h; O% U7 E+ N/ M$ C
(5) 若上述需求皆无法达成,则应使用额外的断电装置或合适的警告装置。
6 Q% N3 v" V' v" }$ }% ^* O! t
3 D& }) L0 H |& q$ I2 z! `3 Y
9 u- h! r! v$ ~2 M6.3节 间接触电保护) M% u2 r1 r; o4 [( L! n: L! q
1. 间接触电保护的意义在于防止由于绝缘失效而产生的触电危害。5 g( e& o* M. i* G4 S P0 j( @
2. 最简易的方法为使用等级II的设备或以双重绝缘保护。0 h6 l. G9 O# |5 ]" G; @" Z
0 S4 c0 w9 {1 S7 \) y6.4节 超低压保护(PELV)$ t9 C* i1 f0 h9 M
1. 超低压电路应满足以下需求:
8 q+ N8 N) q$ {; y. K* u0 C (1) 电压不超过交流25 V,直流60 V;
6 p) a0 y) n; K: W# V& t (2) 确实的接地;% B9 I% ~4 f+ Z, d
(3) 电路中的带电组件应与其它电路隔离;
7 Y, k, r6 e: \$ Z9 w: | (4) 电路中的导体应与其它电路隔离;
" l! M% Q. L3 ~9 z (5) 供PELV使用的插头或插座:8 l/ Y% ]4 R- q
PELV插头无法插入其它电压的插座中;
' F- H3 ]2 o8 o9 f* t) | PELV插座不允许其它电压的插头插入。5 \. {! R6 e0 c( T) i+ L# W" r
2. PELV电路的电源供给须为以下情形之一:+ f" V: H* s0 e# V# n! v7 b6 i
(1) 变压器;2 R6 g% \, K% O- J) Q- q
(2) 电池或独立于高压电路之外的电源;" Y1 [3 R/ a3 z; t- {. {
(3) 电子式电源供应器。 |
|