[IEC标准产品] 关于开关电源残余电压测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-10-22 10:39 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于开关电源输入端的残余电压测试,在IEC61558-1中没有明确规定,但在IEC 60335-1有规定,就此想知道:% I4 j( U: u- [6 s9 F+ x* t+ `+ j
1. 60335-1中的22.5的要求是否也适用于IEC 61558-1,且限值为34V(如果电容量大于0.1uF)
" u2 d: a3 O) q+ K2 P" |( ?# G. R2. 该34V是指交流还是直流,用示波器如何测试?
1 [7 }, x( ]5 X5 q; S( A( Z6 v
沙发
 楼主| 发表于 2012-10-23 11:10 | 显示全部楼层
根据大家的意见,我来整理一下:
6 E7 k: s, B* R  C# A0 L& X1.连接于家电,需测试插片两端的残余电压,符合60335-1 22.5的要求。
0 C7 H. T. J3 E7 M/ ~& O5 g那么测试时,是否要将开关电源与器具连接一起测试?7 }* a9 Y5 t( l, ^# f: K: x  j: B
2.该电压不存在交直流问题。9 Y2 ?2 ]3 O0 q
  但我用示波器测试,以直流测试(不接家电),抓到1S后的那个电压达50V左右。而用交流测试,抓到1s后的电压为-18V(波形已过了负峰值,峰值为-22V)。这该如何判定?- S7 \) h% e9 u" R( v
3.有没有更好的测试方法?