[IEC标准产品] 关于接地线与零线和火线之间谁先绷紧的问题

  [复制链接]
楼主
发表于 2012-9-12 08:49 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 wanaut 于 2012-9-12 08:53 编辑 ' a# ^: p% o0 l
. s0 I9 g+ A/ s& ]: @
27.3所陈述的是“接线端子或软线固定装置接线之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,截流导线在接地导线之前绷紧。”/ ?" w" }7 z& }6 B
有两点要注意:1、没说明地线一定要比L/N线长;2、是线从固定装置中滑出,不是松开。" Q! f0 D! r$ P* ~
所以判定依据是,稍稍松一下软线固定装置,让线可自由滑动的情况下向外渐渐拉紧,如地线最后紧判合格,否则不合格。
沙发
发表于 2012-9-12 10:14 | 显示全部楼层
有时为了电源线通用,在其它新设计的产品使用相同的电源线,常因为没留意电线入口和连接端子位置的改变,合格的长度变成不合格了