安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: yeanling
打印 上一主题 下一主题

[逆变器认证] 接地连续性测试的电流值如何确定?

[复制链接]
11#
发表于 2013-5-3 22:55 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:
$ K& `$ N4 A5 G* t$ L  [1. 如果过电流保护器<=16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,但不小于32A,时间120秒,阻抗<=0.1欧;2. 如果过电流保护器>16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,时间参考表10, 压降<=2.5V;
( q+ E$ [& Y) B% l8 O8 n+ K美规:UL1741 章节48 Grounding Impedance Test 和章节52 Bonding Conductor Test# R5 r1 \/ }# b8 P$ r
测试方法:可以直接用AC或DC电源,把电压调低即可;

点评

请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?  详情 回复 发表于 2022-2-12 05:15
12#
发表于 2022-2-12 05:15 | 只看该作者
feiniaoo 发表于 2013-5-3 22:55) i5 R& W! N  Z# g
欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:
) @0 M: z0 V$ L0 x1. 如果过 ...

+ o( M& U$ N2 V) j  E$ N$ r请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2022-3-1 11:53 | 只看该作者
ruifeng 发表于 2012-8-18 16:43; Q, M4 C! ^! S0 l
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......

6 i8 k5 [  C* m& T5 @' b" U0 r; n接地电阻仪就是一个精度很高的恒流源加检测而已!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-19 16:03 , Processed in 0.120172 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表