发表于 2012-4-18 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,采用开关电源,初次级用高频变压器,有接Y1电容,输入宽范围交流电,输出53V直流,经过调光芯片调光。T8外壳为铝売。  y+ k: u& ^7 X, V1 M
' K8 i# K1 k; t6 v3 T( M: r
此规格是否属于安全特低压范围?( V# {  ?# h/ u

" Z( L; n* C& W- L
沙发
发表于 2012-4-18 11:52 | 只看该作者
从以下几个个方面来判断:
( Z8 [1 l6 \# I1 a/ j/ t. F1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?$ s2 J$ v6 N9 |1 j9 ~2 R7 U
2)最大输出的电压是否满足直流小于120V? 交流小于50V(EN61347-2-13)  l5 e6 @8 Q. ~" c$ g
3)初次级跨接的电容为Y1或者两个同等参数的Y2(这个你的产品显然是满足的) * r& M, F  i" w8 `4 X- g

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
茶馆 + 5 赞一个!

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:59 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 11:52 - x5 ?3 a% l4 Z( [) G
从以下几个个方面来判断:7 l8 m' O- K4 f9 G! s5 d+ p  L. t* r
1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?, f) Y) x4 O# h2 w
2)最大输出的电压是否满足直流 ...

  T/ F, [, B) d后两点都满足了,就是第一点我不清楚,* O5 ]& u& I. J! U
高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。
地板
发表于 2012-4-18 14:02 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 13:59
; o, j  ]9 o& \; v- h/ ^8 u0 J; e后两点都满足了,就是第一点我不清楚,
" V4 u# _; R. T; k1 w+ _3 I高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。

0 u- D5 f$ T6 W+ E: }/ K( Q是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙0 o+ y4 E( c( N3 m9 B' M* k  I9 N
所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了
5#
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:08 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:02 * W) }: D6 h, l
是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
7 p, S  h: L( R/ d; t/ n所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了

& _% R' L, ~! W: o* c嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。- Z9 s/ J" U3 T" J; _1 m! I/ C
但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。
6#
发表于 2012-4-18 14:21 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 14:08 " [- t: v7 i! j* L3 F
嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。% N6 L9 X1 F0 n, {, L- b3 A. t! R, e
但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。
  K1 |% {4 M6 @/ M. L) X6 D8 c
SELV需要耐压测试的。
7 `6 v' ^6 @7 i" a4 [$ r请参考60598.1, 输出&外壳--500V
7#
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:30 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:21
' G! w% b6 X) }& P) K% Z8 h2 eSELV需要耐压测试的。7 q" B0 W2 @# s' x0 l$ q# Y
请参考60598.1, 输出&外壳--500V

  r( b; v1 ^, \嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的
8#
发表于 2012-4-18 15:48 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 15:30 + O6 ]  a# y7 C! E1 o1 U
嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的
# n3 u7 y% X1 Z: B* r0 f# O4 ?$ n
请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳
9#
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:44 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 15:48
2 D1 {6 t5 a9 Q" h7 G请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳
% Q. P8 J- ~0 r& q& W, G) \4 U6 s# T
噢噢。不好意思。。看的不够仔细。
10#
发表于 2012-4-19 23:10 | 只看该作者
本菜鸟弱弱的问一句。1 b3 o+ i8 y7 C9 o( _4 c7 d
是否如楼主所说的“初次级用高频变压器”就代表了隔离的意思?