安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 705|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[业内新闻] 欧盟ErP指令空调生态设计实施条例正式出台

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-19 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
2011216欧盟向WTO通报了ErP指令关于空调的实施条例草案(G/TBT/N/EEC/362)和新能源标识条例草案(G/TBT/N/EEC/363)以来,空调新能源标识条例(EUNo. 626/2011早于201176正式公布,而对应的ErP生态设计实施条例却迟迟没有发布。
2012310,空调和舒适风扇的ErP生态设计实施条例(EUNo. 206/2012终于在官方公报公布。本条例规定了空调的生态设计要求、合格评定方式、市场监管中的验证程序等内容,舒适风扇仅规定了一些应提供的信息要求。
1. 适用范围
本条例适用于额定制冷量或制热量(如果产品没有制冷功能)小于等于12千瓦的电源驱动的空调,以及输入功率小于等于125瓦的舒适风扇。本条例不适用于非电能源的器具,以及冷凝器或蒸发器或两者不使用空气作为传热介质的空调。
沙发
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:00 | 只看该作者
2. 生态设计要求7 M* m3 ~, s9 r! o* o$ ~( q
生态设计要求有最低能源效率、待关机最大功耗和最大声音功率级三方面,分两个阶段实施:第一阶段从2013年1月1日开始实施;第二阶段从2014年1月1日开始实施。空调分为单管和双管、非单管和双管两类。7 _3 R$ V& ^0 ^) s% F' `
(1) 最低能源效率  |; n: |( e+ l5 q
表1  单管和双管空调的最低能源效率% [" \7 i+ v. z, d
  双管空调 单管空调 2 @" e- y# B5 g, w8 f
  2013.1.1 2014.1.1 2013.1.1 2014.1.1
2 E5 R. K( m% C1 Y2 F. O  EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 * k5 a% \2 o, N" J+ i
制冷剂GWP>150 2.40 2.36 2.60 2.60 2.40 1.80 2.60 2.04 . H4 }- H3 m0 H- w8 d# z
制冷剂! m8 n- y3 G" }% ~
GWP≤150 2.16 2.12 2.34 2.34 2.16 1.62 2.34 1.843   L- {( Q7 _( _, L" Z

; j6 m* }+ G4 p& A) ^. L+ w其中,GWP为全球变暖潜势,EER额定为额定能效比(制冷量与额定输入功率之比),COP额定为额定性能系数(制热量与额定输入功率之比)。
& o- a; E$ i  ~& E表2  非单管和双管空调的最低能源效率: V2 I  T0 N7 ?" J' }  U
    2013.1.1 2014.1.1 . y& i$ {; e( S5 T9 ~2 p$ k% _$ m5 N
    SEER SCOP SEER SCOP $ x+ w8 D1 f- ]. s: ~/ s
制冷剂GWP>150 <6kw 3.60 3.40 4.60 3.80
) g6 ?5 J( e2 D# B6~12 kw   4.30 3.80 + x+ V: a8 T8 S6 j8 u1 F4 C
制冷剂; I) O! Z7 y6 [) i
GWP≤150 <6kw 3.24 3.06 4.30 3.80 - j/ k* z% s% U  H
6~12 kw     3.87 3.42
2 K6 w1 {; d+ U$ R( ^5 W# l. g% f# T8 l0 T# m3 R3 [3 d5 K9 B
其中SEER为季节能效比(整个制冷季节中参考的年制冷需求与年制冷能耗之比),SCOP(整个制热季节中参考的年制热需求与年制热能耗之比)。
: a" e5 x0 O9 f2 h; T0 I4 u6 ?(2) 待机和关机模式最大功耗$ `( v# X- q9 M, p7 k9 O, X+ g* k0 B
表3  单管和双管空调的待关机能效要求; n/ x% H" b- }: B" T
  第一阶段(2013.1.1) 第二阶段(2014.1.1)
6 M9 }3 t* n! @0 @! Y9 e- E关机模式 ≤1W ≤0.5W 6 o# ]( B; Q. H2 z, N
待机模式 重新激活 ≤1W ≤0.5W
* r4 L& e7 M; s7 ^5 U信息与状态显示 ≤2W ≤1W
% U* k; t9 \' v8 x提供待关机模式 有 有 / M% }3 F  V$ ?9 y7 W3 P0 Z. F
电源管理 无 有(以可能最短的时间自动切换到待关机模式) * G7 C/ e; F/ g( [. P; \
& l$ L) M! }- x8 y, B+ I9 m
(3) 最大声功率级( K9 C( `( `2 ^! ^4 |; z
从2013年1月1日起:对于单管和双管空调,室内声功率级 ≤ 65 db(A)。 % C5 Y" i9 d8 V
对于非单管和双管空调,最大声功率级见下表:* O; i( k- I( }
表4  非单管和双管空调,最大声功率级(db(A))
$ z& D9 p, ?: {1 s额定制冷/热量≤6kw 6kw < 额定制冷/热量≤12kw 5 w2 I+ ^1 p6 r5 }! j8 T
室内声功率最大值 外声功率最大值 室内声功率最大值 外声功率最大值
' h9 Y' N  m2 o: ^60 65 65 70
' E, j9 j8 E* d$ C# f( z: l1 F/ {% I7 C9 r2 @/ I% Z7 P6 m, f
与2011年2月16日发布的实施条例草案相比,正式发布的实施条例在能效指标上进行了一定的调整:对于制冷剂GWP≤150的空调产品,最低能效效率限值普遍提高了5~10%; 对于非单管和双管空调的最低能源效率,不但区分制冷剂的类型,还对制冷/热量进行了区分,分为小于6kW、6~12 kW两种情况; ! S, t; a6 `3 x6 Z3 o" C
对于待关机要求,取消了待机模式对于变频空调的8W限值。/ X0 d! C/ W; E
也就是说,指标上加严了,而时间期限保持不变,第一阶段仍为2013年1月1日(至今不到1年),第二阶段仍为1年后的2014年1月1日,企业进行设计更改、满足欧盟最低能效要求的时间更为紧迫了。
( l, h' \7 C) y5 C/ {* ]3. 检测方法标准动态
6 T* ^1 n/ @4 w0 ?$ n3 M据BSI网站最新显示,本实施条例对应的空调性能测试方法标准EN 14825“Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions”目前已获得了欧盟标准委员会的批准,但正式标准尚待发布。9 ?  x; d  m! Z( T8 J" _" M: Q/ [" L! G
而国际上有关季节能效比测量方法的ISO 16358系列标准“Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and calculating methods for seasonal performance factors”,目前尚处于DIS阶段。正式版本标准的出台还需要再滞后一段时间。$ ~; q8 K: E# b2 L
来源:技术壁垒资源网
板凳
发表于 2012-3-20 00:06 | 只看该作者
输入功率小于等于125瓦的舒适风扇指的是普通的电风扇?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-21 19:35 , Processed in 0.082628 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表