引用第0楼feike008于2007-06-01 16:09发表的 耐压测试附录 图7 试验电压的确定 :/ t' p7 r% N* R+ p1 N4 _, e. |
对图7 的曲线A,B横坐标,纵坐标对应数值是怎么计算出来的?2 Q5 L0 e( v6 R( K2 _$ j( A
耐压测试里面,如果一器具是~240V工作电压,加强绝缘由曲线B确定,打多少的耐压,交流还是直流?, D( n3 z. ^( S; |- a
基本绝缘又是多少?
4 @: h2 ]8 c+ Q1 o4 O( u
% v a$ N; y- m6 @' F谢谢!
$ o7 @" f1 ~" g ?7 u横坐标对应到曲线A、B上,就得到了纵坐标的数值。。。
8 m3 @4 z5 W& a/ z7 K9 w9 ]5 Z. a* N
例:工作电压为240VAC,
* z R; p5 m' v" f4 V6 A+ S" {9 {4 j7 q
240VA=240*1.414=340VDC
. u/ J' f' b8 |( V6 L7 X
# p* W( {7 k2 \; B# o8 i: f 340VDC对应到曲线A,约得到2100VDC; 340VDC对应到曲线B,约得到4200VDC
6 d: M6 u8 _$ B! I
. A: u/ L* F" \+ R 基本绝缘打曲线A,即2100VDC或等效的AC (约1500VAC)
3 W; m/ p6 T2 ] \/ e; q 加强绝缘打曲线B,即4200VDC或等效的AC(约3000VAC)6 p2 c; M$ R5 V0 L8 k0 g, y& T
# y8 L; Z3 M" y0 a! ]* T
明白了吗? |
|