交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
: J4 F! X. G3 L: |6 z
6 ~7 g1 b( p( n! A( z2 e% H% A. t特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。 . S) V! U9 S" @* g7 w" t+ u% j
$ g7 J9 u/ ~! }/ D* _
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
' k0 V: @! U3 K: l) y3 S. j1 B: g
. W3 @' N* U+ u8 u0 K/ V9 E作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。 , ?- D/ c. j. h6 I/ T
7 `' k% ?- g z+ L, u( V通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。 0 Q6 I, L3 B7 o, V6 T4 [* c
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
6 s; a: W9 T* T: p安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) 6 a" O/ d. c0 r; ]& t" F' h
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
( Q, G8 O: j+ _& U0 b* i0 I) C e# tX2 ≤2.5kV Ⅱ
( R: ]5 ^, ]5 @X3 ≤1.2kV I
2 @+ [8 r/ Y: k6 f* N( a, W, y. i3 m安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 1 S4 }9 g0 g P1 o" j
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
( j$ r( F: n6 g( z% s, j/ AY2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V - l" E1 w8 ~ W! F ]0 C' y
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V / I- a+ s0 ~! ]9 S' _
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V |
|