有限公司提供:
GB4706.1     25.7章要求表面金属温升超过75K就不能用聚氯乙烯线,而要用橡胶线% B& g$ M3 m' i- R

0 h" ]2 i  r' N5 x( o6 G* |/ I. C( |" ~# p0 b( J
Model:H05RR-F        Rating:65℃    300/300V 450/750V0 c& f: ~$ Q/ P: @  C& v2 R

8 U( d! c; x0 Y$ C- o0 q/ i! }7 J3 k* e, |* r( T0 i# z
Model:H05VV-F, H05VVH2-F, A05VV-FRating:70℃ 300/300V 300/500V  h3 v9 Q' Z% N9 l" P+ K9 U8 l. {
6 v3 b4 @; n5 F. C
% e8 D/ Z! \( x7 E4 n

& Q; F# c& O# d% m从上面看的话PVC线的温度还高过橡胶线,什么原因呢,3 N( ~8 ?! _5 t0 A9 ~4 i& \' b
以前我还以为橡胶线有200度了,看来我的认识是错误的。
& _5 P2 `; x% G
+ T8 X) j; a( V问一下大家有没有高温一点的电源线,11章如果电源线分叉口的温升有130度,那有什么电源线可以用呢
沙发
发表于 2010-8-12 14:24 | 只看该作者
这个我一直也是有疑问, Rubber的温度怎么是65度, PVC的反而高些?请高手指教.
板凳
发表于 2010-8-12 14:41 | 只看该作者
不光考虑温度,同时还需要考虑机械性能等
地板
发表于 2010-8-12 14:44 | 只看该作者
引用第2楼wwnw_007于2010-08-12 14:41发表的  :, W; e4 @* A. s" _& v) a6 B0 L# {0 m
不光考虑温度,同时还需要考虑机械性能等
大哥, 你老是这样不痛不痒的说句话,你要是知道原因,你就说详细点.
5#
发表于 2010-8-12 15:27 | 只看该作者
二楼说的有道理,温度是一方面PVC在65度-85度之间就开始软化了,140度就开始分解了,而橡胶通常使用温度是120度以内,9 A- G* p. F/ Z' K
机械性能也要考滤,还有使用坏境等
6#
发表于 2010-8-12 16:27 | 只看该作者
1. 从楼主所举的例子是没错,但并不表示所有的橡胶线的温度都 低于PVC线
9 f, i3 G8 @+ b" |- c5 x2. 单从灯具中对两类线的温度要求橡胶线的温度限值远高于PVC线,对于没有T标的PVC一般默认是90°限值,而橡胶线则有170°,所以对于所举例子不能表达全部信息;
; g6 X1 \( ^( d/ W3. 对于温度要求高的产品可以用高温线,如果分叉口的温度达到130°那么其它部位的温度将是更高,此时您所考虑的不单是线的限值了,还有其它元件的温度,所以这样单分析的话没什么结果。
7#
 楼主| 发表于 2010-8-12 16:43 | 只看该作者
引用第5楼雨花石于2010-08-12 16:27发表的  :1 N0 u1 u/ S9 R+ e$ C3 S/ ~2 C
1. 从楼主所举的例子是没错,但并不表示所有的橡胶线的温度都 低于PVC线
0 u' o* x# w* W1 y9 H& _4 P2. 单从灯具中对两类线的温度要求橡胶线的温度限值远高于PVC线,对于没有T标的PVC一般默认是90°限值,而橡胶线则有170°,所以对于所举例子不能表达全部信息;. {) `& h4 o: e
3. 对于温度要求高的产品可以用高温线,如果分叉口的温度达到130°那么其它部位的温度将是更高,此时您所考虑的不单是线的限值了,还有其它元件的温度,所以这样单分析的话没什么结果。
# H8 h6 p/ a' [) W, e  {

0 ~5 B- R" \, X4 Y0 z+ ]# Q( _5 J: y
$ }- W' N% z' n+ V: R2 s请教第2点没有T标的橡胶线做GS可以吗,那不是要做随机测试,
" }" M4 n1 M; B# m8 O# D有没有标准的型号?