基本绝缘的导线能否和电机绕组直接接触,标准里没有找到不可以直接接触的条款.
3 g4 l& Y0 k% f; O0 X3 s+ q" t是否是通过泄漏电流和电气强度来判定?
沙发
发表于 2010-5-27 22:40 | 只看该作者
  
板凳
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:46 | 只看该作者
有没有前辈指点一下?
地板
发表于 2010-7-4 19:00 | 只看该作者
不可以要加黄腊管
5#
发表于 2010-7-5 08:18 | 只看该作者
引用第3楼miss_cloudy于2010-07-04 19:00发表的  :
5 ?" i4 w6 `& }  [. f不可以要加黄腊管
是的!需要增加附件绝缘的
6#
发表于 2010-7-5 13:06 | 只看该作者
可以与绕组直接接触
: e0 f9 w. U" Y$ n) y( C$ U但是有前提条件
) s' S1 t. {: R5 G: N( v导线的耐热等级不能低于电机的绝缘等级
4 F; r% n/ j' W- m; S+ a& f) y否则需要加装不低于电机绝缘等级的绝缘套管* r5 x5 N, y% M3 H" y( O
; C& l  U% J' p* r& M; x3 G# g
希望回答能够给你帮助
7#
发表于 2010-7-6 13:06 | 只看该作者
LS的答复很全面了,这是新版GB12350-2009中的要求。2 w- U4 l; G! u  w( o
但还有一点需要说明,加装套管后对电源线的耐热等级可适当降低。标准10.2条表4中有明确规定
8#
发表于 2010-7-6 13:10 | 只看该作者
要加个套管
9#
发表于 2010-7-9 17:13 | 只看该作者
最好加个套管。
10#
发表于 2010-11-8 11:28 | 只看该作者
可以直接接触,但是要高于电机绝缘等级