引用第0楼WZLWZL于2009-11-02 22:43发表的 耐压测试问题 :
" Q4 R: U8 t5 E$ M; I. p6 `请问在做耐压测试时,如果设备电路中存在弱电电路,(比如有程序控制器)请问是否需要拆除再测试,我在做耐压测试的时候,出现把程序控制器烧掉的现象 7 y+ I* _5 ~4 i! c3 S+ \4 i
f2 x, m9 i N3 v0 l3 S$ q) w个人认为,不需要拆除
/ @, ?; w; u( h6 j, {+ _造成烧坏的原因,可能有以下几点:
+ O9 i8 P- |; ]5 H h$ ~$ [, n
* w- r3 m; N" ^1. 做耐压测试时,高压端和低压端 接反了;
1 s! E9 d+ H$ J) ]( W0 n+ m正确接法:
# @" s3 W# D d, @$ F7 n! H' A插头的火线和零线端 短路后(通常用金属线连接即可),然后接高压测试仪的低压端; 然后用测试仪器的高压端(高压棒),按照标准测试电压打 插头的地线端或者产品的金属外壳(通常通过内部检查,找出最佳点,打高压)。5 Y: \. o; I6 S4 H% g; o- j8 j! W
; J1 |8 I* y( t* Y0 J. t# \. S如果测试仪器的 高低压端接反了, 就很容易将 产品内部电路元器件烧毁,比如二极管、电容等。
5 L4 \% ~. L. x: [8 ^) X; F
$ _! d" g& o! v! x7 {! b6 Z& B' t& j% ~9 \
2. 或者测试时选用的电压不正确; |