安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1974|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 请教强电和弱电的区分

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-5-7 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这两天碰到一个客户,说经过开关电源出来的电压(5V)是强电!请教各位大侠,强电和弱电具体是以什么区分的?是不是只看电压的高低?
沙发
发表于 2009-5-7 22:17 | 只看该作者
强电弱电的区别不是电压而是是否安全隔离。开关电源如果是安全隔离式的就可以了。
板凳
发表于 2009-5-7 22:21 | 只看该作者
应是安全低电压与带电部件的区分。
地板
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:58 | 只看该作者
引用第1楼milighost于2009-05-07 22:17发表的  :1 S  l5 H+ p4 }8 a7 A, c6 U
强电弱电的区别不是电压而是是否安全隔离。开关电源如果是安全隔离式的就可以了。
谢谢!那我想再问一下,开关电源的安全隔离是否只是电气间隙足够就OK了?对高频变压器的绝缘有没有特殊要求呢?
5#
发表于 2009-5-8 14:10 | 只看该作者
隔离变压器具有初级(输入绕组)和次级(输出绕组),只要初级和次级至少是用双重绝缘或加强绝缘等效的绝缘隔开,且变压后的电压低于42V、空载不超过50V就是了
6#
发表于 2009-5-9 09:48 | 只看该作者
此问题知其意,不知其解,期待正解!
7#
发表于 2009-5-10 01:35 | 只看该作者
哈哈~那应该是一种习惯叫法啦,335里并没有强电或弱电的概念。一般喜欢把与市电相连的变压器初级及其电路叫强电(尽管其某部分的电压可能很低),变压器次级及其电路叫弱电(电压不超过特低电压),你的客户是不是说“开关电源出来的电压”之间按功能绝缘算,然后说安全距离不够啊?或“开关电源出来的电压”与弱电按基本绝缘算,然后说安全距离不够啊?哈哈~~
8#
发表于 2009-5-10 07:20 | 只看该作者
满足IEC 60335-1 cl 8.1.4的是弱电,其余是强电。即除了电压那一条,还有另外的情形也算弱电。
- n' @) O( J& g  K: k  f& F% d% g4 Z% l* G
不同的标准的标准,可能SELV的值有点不一样。比如IEC 60065的SELV是交流35V r.m.s.,直流60V, 而IEC 60335-1的SELV是42.4V ac r.m.s. 或42.4V d.c.,+ k1 |- ^9 z( d. W: r/ n
IEC 60950-1的SELV是42..4V ac.r .m.s.或60V d.c.
9#
发表于 2009-5-10 07:25 | 只看该作者
可以通俗地理解成:弱电就是人可触及没有危险的电,否则就是强电,不限制设备的内部和外部。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-16 12:25 , Processed in 0.066854 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表