有问题麻烦各位指出
' w/ \+ v3 \8 f8 w4 e) v6 h% Q. V1 O' B 一 线形电源温升测试
* p: S7 [/ ]2 L1布热电偶时,应同时记下每条热电偶线线号对应的布点位置
, x5 N/ g2 l' d9 \2 r; l# G. I1 x4 F2接滑线变阻器前,注意先将阻值调到最大,然后渐渐将阻值调到最大额定负载,以免打坏仪器.
5 u5 g1 f& n; `" b3 O3记录温度时,先做好相关设置,比如信道的分组,数据的保存设置,最小量程设置8 K9 J( s+ J4 n) r! z' A3 b- M5 Z
4按下开始按钮,开始记录数据,待温升稳定后,记录温度变化
0 S4 i4 I7 @$ F: ]5温升稳定的判断方法:取相互间隔15秒的三点,彼此温差不超过0.1K,则认为稳定。! [" b, R) f2 G" w$ x- N
' \( X; K8 G2 x. s/ ^
注意:**线性电源输入电压升高,功率也会随之增大,,开关电源输入电压升高功率变化不明显,
$ e" X# [8 ^2 _! f2 _* H( D4 {6 A9 _ 在做温升测试时,线性电源只需在额定电压的上限做测试,而开关电源需要在额定电压的上限 和下限都做。
9 s/ L* r0 f, Y9 Q7 W* U) Z+ b ** 线性电源不可接直流电子负载,开关电源可接直流电子负载
4 n' [3 M. E- J; o1 O( b5 ?- N# z5 Z, j/ B, ^3 I' ?
二 温升超标的改进
F% Z+ p3 C2 ]0 y" V, l9 l 降低温升主要从两方面入手:一是减少发热,二是加强散热。
! C# n5 E! E; K, n 减少发热,主要是降低损耗。一般在受产品性能要求,有用功是一定的,减少损耗,主要是要提高产品的效率,这在很多情况下会增加产品成本。 ( c+ U' c ^- Y, H6 x8 W# k+ c* p
改善散热条件:如改进空气循环系统,扩大散热面积(加散热片),改进散热方式(涂散热膏)...等等许多。
9 V' M9 F" w7 J1 T- q1 z 解决绕组温升超标还有另一个办法,这就是提高绝缘等级。如原来是E级绝缘,温升超了10度,将有关绝缘改为F级,也可通过要求测试。
% ~, M7 K7 U+ |! {2 C对于马达温升超标,一般改变绕组或增加矽钢片的厚度,且增加矽钢片的厚度成本较低。
' `7 o. J* L: \ **注意:加风扇要考虑噪音问题6 v0 I ]$ X: G9 E
|
|