[电源产品] 求助-12V车载逆变器的防电击分类是怎么考虑呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-27 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现有一款12V输入的车载逆变器,用EN 62368-1去评估,产品是塑料外壳,输入端是点烟器接头,输出是德规,有接地的插座,现产品的输出插座的接地端有用黄绿地线和电源的输入负极端相接,逆变部分用的隔离方案,能满足加强绝缘,像这种结构,主要有以下几点疑惑:1,输出插座能用有接地端的I类插座吗?
! [& x$ B5 q, k/ i( \4 g  C2,产品是要按Class II评估还是Class I 评估呢?. S, ^% e4 T! l9 \

9 r5 O( O" ^; H3,按Class II评估的话,产品接地部分怎么考虑和评估?, d4 j6 `% C7 o3 L# B) N% P6 f
4,按Class I评估的话,接地部分又起不到保护作用,不满足I类的要求。! ?/ j' D# m7 G5 n$ s  M$ b" U9 u

/ n6 u2 Q( a5 }; i: l! {各位大佬,这种要怎么去评估考虑呢?
6 z7 N. Q% A$ L. r) z) j! u! |
沙发
发表于 2022-5-30 11:08 | 只看该作者
本帖最后由 Hellsinger12 于 2022-5-30 11:10 编辑
- T: r& H. l& Q3 J% p' U1 g/ b3 q, T& f
个人认为:: N1 u6 p: W+ n8 `/ O
1.插座可以用带接地的
3 s/ s  h8 z/ l; A3 I/ U" t2.因为没有保护接地,只能用II类考核
9 e) R2 x! t! @3.所有产品内部的高压(230V)部分按照II类考核,低压(点烟器一侧)与高压安全隔离" {' C# A7 }' Z) e5 p3 e0 N
4.这种接地不属于保护接地,只能往等电位接地的方向靠,接地连续性可以考虑下
' u0 s& R2 Z4 q1 \2 b0 N/ Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-5-30 16:25 | 只看该作者
顶一下~~~
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2023-2-7 11:36 | 只看该作者
在此基础上增加问题, 对于DC输入端跟AC输出端需要满足什么样的绝缘呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-2-7 13:13 | 只看该作者
防触电部分肯定要按照CLASS 2 来考虑。 车没有接地。
9 o7 D* Y9 k7 t2 d" `输出OUTLET是否能有接地? 应该可以有~

点评

标签需要加回字符号吗  详情 回复 发表于 2023-3-17 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-2-15 20:14 | 只看该作者
按照II设备设计

点评

标签需要加回字符号吗  详情 回复 发表于 2023-3-17 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-3-17 08:54 | 只看该作者
Clinkz 发表于 2023-2-15 20:14
1 S4 I/ T% R' Y- I( _" D1 r7 p按照II设备设计

6 ~. o# }2 G/ h- V5 ^7 L, k标签需要加回字符号吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-3-17 08:54 | 只看该作者
Berryang 发表于 2023-2-7 13:13
9 E7 V% j9 g  _! f4 p0 w1 |9 L7 Z防触电部分肯定要按照CLASS 2 来考虑。 车没有接地。
6 l0 ~7 d5 b$ p输出OUTLET是否能有接地? 应该可以有~