各位 SELV是否可以直接接触接地金属?但并不是作为PELV用途。. ]) n& h' @& W! ^7 p1 U
标准上没有说这个情况,有没有大神解答下哦4 k# G2 O1 v. @
沙发
发表于 2019-12-9 08:41 | 只看该作者
接触金属地了,就不是SELV了
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-12-9 09:08 | 只看该作者
af204 发表于 2019-12-9 08:41
5 Z. h) Q" f1 A% N" A2 L接触金属地了,就不是SELV了
+ ?& i5 }  X4 r7 a3 `9 `3 U8 H
那或者说selv距离接地金属需要满足功能性绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-3-3 16:10 | 只看该作者
请看决议DSH-492,希望有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-3-3 17:32 | 只看该作者
谢谢分享
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2020-3-10 22:04 | 只看该作者
cjyu0929 发表于 2020-3-3 16:108 [9 w- `4 |* d7 {% t
请看决议DSH-492,希望有帮助
! x3 ~: J: W3 f( k
你好,这个能分享一下么?我遇到了一个产品弱电部分加强绝缘没有打过,开发的同事把功能性接地与金属接地接到一起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-3-13 08:51 | 只看该作者
这是个玄学问题,SELV和PELV电路的问题还是在业内挺有争议的。
3 B8 C2 u) S. t  Z* c! ASELV电路现在接地的不少(用于功能性信号传输);
# X0 Q6 O" b2 X' {$ I* a之前DSH-492说的估计不部分SELV电路+接地都是不满足的;
5 V8 @8 o0 b5 U! I. t另外,19年初的PDSH-2126:
" n; S, k% R. \7 Q) p4 GSELV outputs shall not be earthed. As safety extra low voltage can be touched, supplementary insulation is necessary between the output and earth.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-3-13 09:47 | 只看该作者
學習了... 聽各位大大 DSH-492 先研究下....
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-10-4 23:25 , Processed in 0.067837 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表