安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 621|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60061-3中 7006-22A-5 E27灯座防意外接触规的电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-6 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如下图IEC 60061-3中 7006-22A-5 E27灯座防意外接触规,下图中的点是交点还是不是交点,- i" V0 l& W& s7 x+ B$ B
如果不是交点,貌似检查在开关A打到2位置,B断开的情况下,两盏灯都不会亮啊?
. D+ M# f* U. T' \7 U( S% d
1 R0 P& |; S& \$ c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2019-9-12 10:34 | 只看该作者
你这个应该是国标的图,你看看IEC是有交点的。国标就不好说,你说有也可以,说没有也可以。
( O+ j4 P, ]0 I
* |( E1 [- P8 f, c9 W5 m* p# p5 X) ?. Z8 I( R4 g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

个人认为还是应该以IEC为准  详情 回复 发表于 2019-9-18 08:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-9-18 08:00 | 只看该作者
fasten 发表于 2019-9-12 10:34) K" y" Y5 r/ t* V
你这个应该是国标的图,你看看IEC是有交点的。国标就不好说,你说有也可以,说没有也可以。

% ^( z+ c' s4 t个人认为还是应该以IEC为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-15 14:40 , Processed in 0.066925 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表