安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 541|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 灯具配驱动

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-13 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
灯具配一个内置驱动,驱动有认证并且是接线端子接地,那么整个灯具需要接地到外壳上面吗?还是驱动端子接地就行。
7 o# g1 |( K0 w' M! g' A+ ~# K, S
沙发
发表于 2018-5-13 20:39 | 只看该作者
6.14 Grounding and bonding/ Y6 ^: K2 e" E% n% X! ?
6.14.1 General% [7 ]+ e9 I* E' u# B
6.14.1.1 Non-current-carrying metal parts and metallized polymeric parts that are accessible during user
. }9 U8 c- ]' Fmaintenance or component replacement without the use of tools and that can involve the risk of shock
1 c* t. I5 A& ^9 H, ashall be bonded to ground and shall comply with the bond impedance test of Clause 17.2. A luminaire with4 m2 n* q- e1 v  h* z" h
non-current carrying parts bonded to ground shall have the resistance of the bonding circuit tested in
# y) c( M- Z8 w: baccordance with Clause 17.2.1. If the resistance exceeds 0.10 W, the bonding circuit shall be tested as
: T3 K2 l" q" ~specified in Clause 17.2.3.
: A+ S4 W# O. Y  j3 N  J8 x7 r6.14.1.2 The following parts are not required to be bonded to ground:& t! B- m  ^$ G/ ~6 N. h
(a) the links of a metal chain used to support a pendant luminaire;
6 x! s) D# W6 S' m7 `(b) accessible non-current-carrying metal parts of luminaire components (for example,
5 O5 A) ^8 K' f; [- `8 Flampholders and switches) that are isolated from live parts; or0 X- _! R4 u  f
(c) decorative parts, metal guards, and metal shades that do not enclose live parts.
* A, `( h! l, ~7 g& b8 m6 M6 z6.14.1.3 An individual grounding conductor of a chain-and-canopy suspended luminaire shall be
# C/ K4 J- s! J9 a/ A) Minterwoven through the chain from the luminaire to the canopy. Installation instructions shall be provided
3 l" p, S9 L0 c6 v$ ^0 k9 Iin accordance with Table 20.1.1, Item 1.33.
; |9 s+ g; I8 F4 @( \" B) i0 ]& `" B+ i5 \& K* h- y
如果是UL灯具,举UL1598来说,请参考红色字体部分,那是关键,that can involve the risk of shock是无法豁免的。
9 h& \$ c. {* R8 }' j如果你驱动接地后,已经避免了involve the risk of shock,那么,外壳不接地又如何,那是可以的。
+ p5 O: r" x" i6 X6 O% |( J& A" s- D4 w: {

点评

感谢fasten的解答  详情 回复 发表于 2018-5-13 21:14
再摘录EN60598来看,要求几乎类似: 7.2 Provision for earthing 7.2.1 Metal parts of class I luminaires which are accessible when the luminaire has been mounted, or is opened for replacement of a repl  详情 回复 发表于 2018-5-13 20:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-5-13 20:42 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-5-13 20:39
, {. o* q/ c( u* g) ^, F8 ]6.14 Grounding and bonding
6 W/ C6 a! H* f, p7 s& U6.14.1 General
' D# A# `, l. F2 c) n6.14.1.1 Non-current-carrying metal parts and metallized ...

; ^& ]8 n, Z; z: I! i" f再摘录EN60598来看,要求几乎类似:0 M% w( e9 h' \  U7 n! l) D
7.2 Provision for earthing
  {8 s) o4 {4 u* D7.2.1 Metal parts of class I luminaires which are accessible when the luminaire has been3 c  j: h: c. R7 K0 o( @
mounted, or is opened for replacement of a replaceable light source or replaceable starter or
5 P* n: Z. J4 t0 Wfor cleaning purposes, and which may become live in the event of an insulation fault, shall be" b, ?, L; W$ m& b2 N& L! o: P% _
permanently and reliably connected to an earthing terminal or earthing contact.
; F! X4 X  B8 O) J; d0 ?Metal parts screened from live parts by metal parts which are connected to the earthing
- e; G; `) ~8 [9 @5 T" N+ Yterminal or earthing contact, and metal parts separated from live parts by double insulation or3 a* c/ ]3 p2 A0 |
by reinforced insulation, are not, for the purpose of this requirement, regarded as likely to; m6 B$ Y* C  Z
become live in the event of an insulation fault.7 m: V. @- V: X1 [+ O) n- f. D1 ~
! U, B9 }, I* r2 G/ a; B/ [0 d& \# U
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-5-13 21:14 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-5-13 20:39
" g! k( [$ l$ u6 V; m: x6.14 Grounding and bonding' f2 x, t. b  `( d* E4 _
6.14.1 General( u' O2 x3 J8 I9 l$ J: s
6.14.1.1 Non-current-carrying metal parts and metallized ...
* I% E" h2 r( d, Y# b7 |" Q/ V* `- N
感谢fasten的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-5-14 08:56 | 只看该作者
7.2.1 ....It is allowed to earth built-in control gear by means of fixing the control gear to earthed metal parts of the luminaire. Connection to protective earthing of the luminaire via the built-in control gear is not allowed.要留意以上这句话,如果是保护接地的话,灯具金属外壳还需要额外的接地。$ Y  e4 j9 `; d1 l* R4 k

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
cmk1991 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-14 20:53 | 只看该作者
看你的驱动输出是不是SELV了,如果是SELV的,那么即使是金属外壳,其也不需要接地。但是如果你想灯具的金属外壳通过驱动来接地,那样就是不行的了。

点评

驱动输出是SELV,灯具金属外壳,没有接地。  详情 回复 发表于 2018-5-14 20:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-14 20:58 | 只看该作者
zengvison 发表于 2018-5-14 20:53- d! z5 Q! h/ \) Y
看你的驱动输出是不是SELV了,如果是SELV的,那么即使是金属外壳,其也不需要接地。但是如果你想灯具的金属 ...
. f( `( x9 E+ Q5 W1 _
驱动输出是SELV,灯具金属外壳,没有接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-22 10:12 | 只看该作者
就算输出是SELV,但是如果金属外壳包裹初级部分,也是要接地的啊,因为初级还是高压,还是危险端
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-5-29 20:22 | 只看该作者
不接受, 如何满足标准里面如下要求:  d, Z* X/ {: C0 Q
It is allowed to earth built-in control gear by means of fixing the control gear to earthed metal 2 N, }* K. m5 s/ h1 \& E' c
parts of the luminaire. Connection to protective earthing of the luminaire via the built-in control " |8 q7 W2 ]; `! s2 V5 d
gear is not allowed.
回复 支持 反对

使用道具 举报