借楼问一下。有款灯具 输入线是3线 里面连接的内置电源。灯具外壳是金属 但是外壳没有接地。
( I% t: E+ p: }- ?4 M。灯具的输入 ... ' ]. q* y z& X+ H( ?( I
按60598,地线没有连接到可接触的金属部件上时,可以作为II类灯具(同时满足II类结构要求)。II类灯具不需要做接地连续性测试。GND到地线上不传导绝缘失效时的危险电流,所以不需要做。
% p' K" Y' \2 J1 ~% R8 ^9 X% P) ]; q5 \0 x4 d6 X$ q% z2 @
GND上到地线,是为了功能或者电磁兼容的作用,不是为了传播电流的。如果I类灯具,且PCB上的铜箔作为传输路径时(I类灯具上也有功能接地部分,不是接到PCB上就一定对trace有大电流传播要求),那是需要额外验证大电流通过能力的。路径为:地线——PCB trace——可能带电的金属部件时,trace才可能传播大电流。
* O t: @8 l9 L) N% z( d
3 D& E- z4 W' f% O在60598里找到条款,按II类灯具判就可以了。
0 }. N6 ^% E R+ s; v1.2.235 b3 y0 g* H. ~: n
class II luminaire# j- O$ |0 d6 Q, u
luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but in
6 s. Z! g$ X* w1 Z2 c- P$ iwhich additional safety precautions such as double insulation or reinforced insulation are
5 u* h, R6 Y* J. s, g' u; jprovided, there being no provision for protective earthing or reliance upon installation& j7 B% \4 g$ }. A" k
conditions
# d- B, G+ _6 `, w8 ]7 A$ s( |! c9 ^* P1 X% l" z" _% G. z* I& z
1 m; t, p7 O& Q' w0 y* _6 i+ p
Note 3 to entry: If earthing is provided to assist starting, or for EMC reasons, but is not connected to an
8 i* m4 N7 {, Q. eaccessible metal part, the luminaire may still be deemed to be of class II. Accessible metal parts in compliance with& A/ W9 O0 L' u3 G2 O0 E0 O+ F
the appropriate IEC lamp specification and other metal parts not normally earthed and not normally accessible+ M1 A! Z1 S! ~+ n! }0 N' D
during normal use are not regarded to be conductive parts which may cause an electric shock unless the tests of) h: Q2 X7 E) f! |
Annex A show them to be live parts.1 |2 e' S0 I' j' s3 M" Z
1 o7 j$ n w8 b+ e8 ^& l! A' i9 I. `) G
从上面条款可以看出,功能接地的灯具,满足要求时可以判为I类灯具。具体判定位I还是II,看结构特点和那个更容易实现、简单。$ s4 f: @9 W+ l' O) X& {0 @
|
|