发表于 2016-10-9 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一个带不可拆卸电源线连接电网电源的设备,插头是带接地插脚的,但电源线只有L,N两根线,没有地线,也没有其他接地端子,应该按class I 还是class II的设备来做呢。貌似有些国家只使用三插的电源插头,但是设备本身结构是class II 的,应该怎样定义比较合适呢?
沙发
发表于 2016-10-9 15:51 | 只看该作者
CLASS II。在IEC60590-1:A2 2013版本写的很清楚。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

那如果是常见的3脚耦合器供电,内部线路又只有LN线,接地pin脚空置,可以算I类设备不?  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:38
你是说这只能算功能接地对吧。  详情 回复 发表于 2016-10-9 18:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-10-9 18:31 | 只看该作者
1314201 发表于 2016-10-9 15:51 4 ~0 m' A: c8 @( v% u
CLASS II。在IEC60590-1:A2 2013版本写的很清楚。
5 w+ }/ _( n8 m7 C! Y* x
你是说这只能算功能接地对吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-11 13:30 | 只看该作者
應該算Fuction Ground.

点评

那如果是常见的3脚耦合器供电,内部线路又只有LN线,接地pin脚空置,可以算I类设备不?  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-10-11 13:37 | 只看该作者
sky0805 发表于 2016-10-11 13:30 $ m. t% c# S2 ~+ S
應該算Fuction Ground.
+ z. C9 P" |' h1 {; a; `
那如果是常见的3脚耦合器供电,内部线路又只有LN线,接地pin脚空置,可以算I类设备不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-10-11 13:38 | 只看该作者
1314201 发表于 2016-10-9 15:51
2 t; G; i9 e# I" L* n! {  U, NCLASS II。在IEC60590-1:A2 2013版本写的很清楚。

  H! o: I! i( d- h$ A) E7 ~那如果是常见的3脚耦合器供电,内部线路又只有LN线,接地pin脚空置,可以算I类设备不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-10-11 13:48 | 只看该作者
內不僅有L/N線,接地為空PIN,那就不能算是I類囉~

点评

TUV工程师是当作I类设备的哦  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-10-11 13:53 | 只看该作者
sky0805 发表于 2016-10-11 13:48
. b. l) [2 v- s內不僅有L/N線,接地為空PIN,那就不能算是I類囉~

6 s( {8 J0 _* T$ s* A4 _TUV工程师是当作I类设备的哦

点评

那这个I类设备的接地电阻是多大呢  发表于 2016-10-12 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-10-12 12:49 | 只看该作者
CLASS I EQIPMENT
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-10-13 08:09 | 只看该作者
TUV給的理由是甚麼?很好奇的問,難道該POWER當初認證是I類...

点评

理由是属于I类产品II类结构,电源认证是随机的,当然接地端子也没有做接地电阻测试,因为只是功能地。 类似的产品像电脑适配器,也只有功能地,但是我们也算做I类产品。  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:43