广东安规检测
有限公司提供:
IP65的室内灯具,外部接线就不能当普通灯具考虑,标准中只说了宣称在室外使用时,不能使用PVC外部接线,并没有说室内使用的灯具就一定可以使用PVC线材,加上表5.1中直接以普通灯具和非普通灯具来区分,这就更加纠结了;如果接受PVC的线材,那导体截面积又直接碉堡了,灯具装1平方的线,这个灯的结构完全无法实现啊。
: L1 [  Z% s& X, A  u+ u求高手指导啊!
: y3 z: g/ F' \- h
沙发
发表于 2014-8-19 14:23 | 只看该作者
你IP65放室内用?

点评

客户就是这么干的  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-8-19 14:23 ' ]( a  r7 V: g
你IP65放室内用?
6 d% G4 Q" o: I9 f' M
客户就是这么干的

点评

既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-8-19 14:37 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:25
& \) Q- s) C$ a5 w# r$ b客户就是这么干的
; U- T6 B* _8 h4 V3 B( y
既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。

点评

有这种情况,比如有些浴室使用的灯具,生产商为了增加产品的竞争力,会宣称防水等级。  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-8-19 14:40 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2014-8-19 14:42 编辑
5 V- q$ ^; O) R* N5 W% `
xiaodeng 发表于 2014-8-19 14:37 0 d4 C: i/ |: P& U6 S5 V8 X9 C
既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。
) X& G3 y5 a2 v9 O
6 a4 p' x* d- b6 T& y
有这种情况,比如有些浴室使用的灯具,生产商为了增加产品的竞争力,会宣称防水等级。
6 E2 Z( U: j2 S0 D0 Q: \! x: a7 }还有鱼缸灯,也是这样的,标识了防水等级,但是其实还是用在室内。 : }, N/ I6 f6 w) Q

; ?" J7 b" T+ z& q) ~- {5 N- N
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-19 14:45 | 只看该作者
对于这个问题,我说说自己的一点想法:- v1 [2 ?. v' [" J- H) E/ |
1)假如这个产品没有特定的使用场所,如手提灯,如果标识了IP65,我认为是要满足线径以及橡胶线的要求,因为这种情况下,你标识了IP65就无法阻止别人拿到户外使用。
  J. J& Q8 [6 f  I$ v3 z" m2)另外一种情况,有些灯具是有特定的使用场所的,比如浴室用的照明灯具,鱼缸灯具,这些灯具有防水的要求,但是是用在室内,这样情况下,线径可以采用0.75的PVC线材。

点评

这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:56

评分

参与人数 2安规金币 +9 收起 理由
huangtao0307 + 3 考慮的很全面
Andrew.Zhao + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:54 | 只看该作者
这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

点评

这个问题我已经帮你确认了,只要在你的灯具标签上注明是室内使用的话,还是可以当做室内灯具  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-19 14:56 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:54
" U3 L' p5 v/ J" Z" j这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊
5 N. C1 [# Q+ e; @  c* @+ p# p5 {6 H
这个问题我已经帮你确认了,只要在你的灯具标签上注明是室内使用的话,还是可以当做室内灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:56 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-8-19 14:45 2 Q* \  v1 _# }; _, G
对于这个问题,我说说自己的一点想法:
* [" M) T; B/ ]( R) l4 G* V1)假如这个产品没有特定的使用场所,如手提灯,如果标识了IP65,我 ...
9 b& m/ [0 t9 D/ d
这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

点评

见上一楼的回复,这个是我跟香港天祥确认的  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-19 14:57 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:56 4 F% D6 I8 U# e3 m* b9 C
这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊
* j6 |3 M7 Q# a3 v0 w$ u2 t( S
见上一楼的回复,这个是我跟香港天祥确认的

点评

谢啦jsspace哥!刚刚问了两个实验室,一个说可以接受0.75,一个说只能接受1.0,真心惆怅啊。。。下午看了所有的决议,也没说这个的  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:09