[综合话题] 关于Y电容的参数理解,求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-20 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 peng_plf 于 2014-2-20 15:37 编辑 , k7 i4 E" q# t* J! k, W6 J" n
- Z" ]( [- `0 ]' I5 Z9 w
见图:
1 K. \2 Y9 `1 e  d# _7 O4 s# N) Y9 \2 W% Z8 A

2 T4 {1 r# H$ z& s5 |" f1 ?8 [  K7 O+ o7 p
图中绿色圈中所示6 n& e3 @4 @% m4 h5 ^% e
    当Y电容为X1电容时额定电压为440V/ w" f- ?: g  [8 ?& X7 i6 {
    当Y电容为Y1电容时额定电压为400V3 W- D! c+ E, x6 N- }
这样理解是正确的吗?图中红色圈中的250~是表示的什么,~这个符号是表示交流的意思吗?谢谢
3 G. w* Y9 k7 z! i
( E: D8 g9 R( {8 D: n在它的规格书中找到:7 h; ^# q7 h$ p+ g5 ^
4 t7 r: H) I5 E- M. x( @; z/ H
作为Y1电容时,额定电压到底是250V还是400V呢?# [9 z& S" F3 o# l# i- \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-2-21 09:40 | 只看该作者
这个没有关注过,一般有两种标示,除你图片所示,还有只标示一个电压的就好理解,你理解的也对,看本体标示作为Y1电容时,额定电压是400V。 ‘~’ 没有撒特别意思,仅仅是厂商额定电压表示方式。如有疑问,可直接联系零件供应商问仔细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-2-21 10:04 | 只看该作者
上下为用不同标准考核时候的电压,下图是按60384标准做的,至于用哪个温度,看成品的UL标准接受哪个Y电容标准,应该都行

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
peng_plf + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-2-24 10:51 | 只看该作者
早期UL標準的電壓值最高到250 V, 所以很多終端產品的報告(不只是UL本身, 其他國家的安規也會用到UL的零件) 內電容會寫規格要250 V.  這些比較早期的產品如果使用了400 V電容的話, 對某些人來說就是"不符合安規報告".  所以對電容廠來說, 額外打上多數製造商要用的規格會比較好賣.  
# I6 y6 b1 j( C' _; ^+ k! y  @6 p: |) I+ V  y
以工程上來說, 高電壓規格的電容可以用在低電壓的場合, 但是申請認證時建議你在零件表中的電容規格寫250 V, 安規報告也一併要求這樣寫, 這樣以後量產時要換供應商比較方便

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
peng_plf + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-10 16:30 | 只看该作者
zihwoei 发表于 2014-2-24 10:51 , T7 m! D/ ~+ S% k7 W
早期UL標準的電壓值最高到250 V, 所以很多終端產品的報告(不只是UL本身, 其他國家的安規也會用到UL的零件)  ...

% c+ u; G/ r  Z7 d$ q4 l( u" R同意楼上的,这只电容的额定最高耐压值应该可以达到400V AC