[IEC灯具] 接线端子用胶水固定是否可行?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-8 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
接线端子用玻璃胶固定(不打螺丝),这样是否可行? 5 Q5 @" `3 j) i
沙发
发表于 2013-6-8 09:59 | 只看该作者
不可靠啊
板凳
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:05 | 只看该作者
因为在标准EN60598.1 第14.4.6中提到端子的固定方法0 ?- P. s  L: L6 i
covering with sealing compound or resin is sufficient to prevent a terminal from working loose.. X7 k7 ^+ f# h" P0 a% k0 X! [
从网上查阅了一下资料玻璃胶不属于sealing compound or resin.
+ W4 W" [. e: R
地板
发表于 2013-6-8 10:24 | 只看该作者
正常使用中,如果密封混合物或树脂不受力就可以使用。玻璃胶应该也能用吧,它就是普通用作密封胶用的。
5#
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:31 | 只看该作者
tsunn 发表于 2013-6-8 10:24 " ], y/ `* O# d$ X7 D1 o
正常使用中,如果密封混合物或树脂不受力就可以使用。玻璃胶应该也能用吧,它就是普通用作密封胶用的。

0 _0 k' I7 ]' l& v2 E百度了一下,说玻璃胶不属于密封胶' v  G% \+ m: n/ P+ B
6#
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:34 | 只看该作者
tsunn 发表于 2013-6-8 10:24 ! x, X% C; d' X& o0 P
正常使用中,如果密封混合物或树脂不受力就可以使用。玻璃胶应该也能用吧,它就是普通用作密封胶用的。
- S0 |. G; }. V" T; _7 w
仔细的看了一下,密封胶这个东西没有特别的指定。
6 h1 W" `) P+ M9 U5 `* B/ g玻璃胶应该也算密封胶
- O( E, f! H+ d( j- L所以温度不超标的话应该可以
7#
发表于 2013-6-8 10:44 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-6-8 10:34
; {4 v" i; k: Y! m  H6 {仔细的看了一下,密封胶这个东西没有特别的指定。 , S& `7 k; E# i3 \
玻璃胶应该也算密封胶
' q. ]; a1 _: \/ f; a2 W8 @6 O所以温度不超标的话应该可以

$ g" t* }* J0 {3 p. @你的工作不错啊,给研发部答疑,很有成就感的,我以前也做过。不过个别研发工程师很固执,常识性问题都要解释半天,还好,有标准作为自我保护工具。
8#
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:56 | 只看该作者
tsunn 发表于 2013-6-8 10:44 ) X9 i- C" M$ J% l& \; f
你的工作不错啊,给研发部答疑,很有成就感的,我以前也做过。不过个别研发工程师很固执,常识性问题都要 ...
) h/ ^: p+ `7 _9 v4 e4 h
这个制度也是我拉着老大去推行的, ]$ Z7 I" @2 V2 {. C$ |
结构上没有得到我的认可,是无法过终审的
8 j5 l0 _! a4 ~7 k- g6 D所以研发工程师也没有办法
9#
发表于 2013-6-8 11:01 | 只看该作者
振动测试不脱落就OK
10#
发表于 2013-6-8 11:07 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-6-8 10:56 * z* s9 @1 ?+ L4 e2 C
这个制度也是我拉着老大去推行的: x# m% q2 u  i" F
结构上没有得到我的认可,是无法过终审的
: j8 @& ^: s! p( f7 D$ K$ o: J; U所以研发工程师也没有办法

$ H' ?; v1 _6 o) R" T结构整改的话需要你亲自操作吗?还是提供方案他们自己去弄。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规