安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1187|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 绝缘问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-10 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
      我是菜鸟,一个开关电源产品。初级的元器件可以相互碰到一起吗?另外比如说初级电容两个脚之间要满足什么绝缘。L/N之间要满足什么绝缘?功能绝缘可以通过短路来验证,在标准哪里有体现?请高人指点,谢谢!!!' q5 J, `; f: M/ P  f7 N2 z* o
沙发
发表于 2013-1-11 08:41 | 只看该作者
看楼主的问题,应该是做950的标准。 L/N之间要满足功能绝缘,在标准的5.3.4有体现.
板凳
发表于 2013-1-11 08:47 | 只看该作者
fuse后端的初级元件没有绝缘要求,但是到外壳的距离要满足加强绝缘。
地板
发表于 2013-1-11 09:03 | 只看该作者
电源产品可以申请很多标准,如果申请IT类的话,L-N之间只要满足功能绝缘; 如果申请AV类,L-N之间满足基本绝缘; 如果申请家电类产品,L-N之间满足基本绝缘, 楼主所说的功能绝缘可以通过短路测试来判定,这个问题在家电标准第14章有提及到当距离不满足时,可以用14章来判定, 但是14章在测试时很麻烦!
5#
发表于 2013-1-11 12:26 | 只看该作者
功能绝缘可以通过短路来验证,在标准哪里有体现?--60950-1 cl.5.3.4
6#
发表于 2013-1-11 13:57 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2013-1-11 09:03
( t: o+ j/ V' U: p2 v电源产品可以申请很多标准,如果申请IT类的话,L-N之间只要满足功能绝缘; 如果申请AV类,L-N之间满足基本绝 ...

% A! B5 J5 s- e+ L- F/ p/ f說得真好
7#
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:00 | 只看该作者
  非常感谢各位的解答,学习了.
# r5 V  \7 E  \6 W# \0 v在Fuse后面,初级电容两个脚之间工作电压为340VDC的话,也不需要考虑两脚之间的距离吗?若考虑的话,要满足什么样的绝缘要求?
8#
发表于 2013-1-11 18:10 | 只看该作者
petercheng 发表于 2013-1-11 16:00 & ?0 ~: O; ^. T' T. |
非常感谢各位的解答,学习了.2 {" {- G8 V) I; D# h! r7 H
在Fuse后面,初级电容两个脚之间工作电压为340VDC的话,也不需要考虑两脚之 ...
* _3 R& Y8 B4 m
不需要。
9#
发表于 2013-1-15 16:14 | 只看该作者
功能绝缘在家电类产品中应该是如果被短路能符合19章要求,可以不规定其电气间隙。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-22 02:05 , Processed in 0.069241 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表